Цитата(iskra @ 5.6.2009, 19:29)

"Вот там по проекту от ГЗШ до измерительных контуров был кабель ВВГ 1*25 в земле." Позвольте отсюда еще вопрос: отвод до измерительных контуров в земле обязательно выполнять кабелем или можно полосой 4х40?
Если контур связан с ГЗШ - это защитный повторный.
Измерительный, рабочий, функциональный.. как ни назовите индивидуальный контур - с ГЗШ на связан. только с оборудованием, для которого предназначен. Все части такого ЗУ д.б. как можно лучше изолированы от защитного. Не зря 15м - минимальное расстояние. Поскольку заводить заземляющие проводники в здание приходится рядом, да и арматура фундамента частенько соединена с ГЗШ - в качестве заземл.проводника измерительного ЗУ приходится использовать изолированный проводник. Болтовое соединение нужно обслуживать (ставить лючок), поэтому обычно медь сваривается со сталью (запекается). Думается тяжелая (мех. св-ва) ПНД гофра, надетая на пруток, выполнит туже функцию, зато медь со сталью соединять не придется.