iskra
сообщение 3.6.2009, 20:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12152



Здравствуйте уважаемые электрики!Помогите пожалуйста разобраться в вопросе косательно измерительного контура заземления или как его еще называют контур защиты от помех. Недавно пришлось проетировать его в поликлинике, в кабинете физиотерапии с точным электронным оборудовнием. Кроме того делался контур заземления всего здания вместе с молниезащитой. Измерительный контур делался отельно,то есть не присоединялся к общему заземлению, а электроды измерительного контура расположились на 20 метров от защитного контура. Вопрос заключается в пересечении этих контуров. Защитный идет на глубине -0.7 а измерительный на -1.0. Влияет ли близкое расположение пересечения отводов контуров на работу оборудования? Есть ли необходимость в защите, например трубой, отвода измерительного контура при пересечении его защитным контуром.

Сообщение отредактировал iskra - 3.6.2009, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2009, 10:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Насколько помню из курсов ТОЭ и физики, эл.магнитные колебания не передаются при взаимном перпендикулярном расположении проводников, но это голая теория icon_redface.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 4.6.2009, 17:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Это не теория, это практика icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Боря_*
сообщение 4.6.2009, 20:55
Сообщение #4





Гости






Как я знаю измерительный контур заземления делается для проведения профилактических измерений рабочего(защитного) ЗУ, как-то мы делали ЗУ для цифровой телефонной станции: в проекте был контур рабоче-защитного заземления, два измерительных контура- по два уголка 65х65мм длиной 3,5м, молниезащита- такие же уголки по углам здания( на крыше сетка). Вот там по проекту от ГЗШ до измерительных контуров был кабель ВВГ 1*25 в земле.Первый измерительный контур на расстоянии 20-25м от основного контура ,если память не изменяет; второй измерительный контур на расстоянии 15м от первого измерительного контура .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
iskra
сообщение 5.6.2009, 18:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12152



"Вот там по проекту от ГЗШ до измерительных контуров был кабель ВВГ 1*25 в земле." Позвольте отсюда еще вопрос: отвод до измерительных контуров в земле обязательно выполнять кабелем или можно полосой 4х40?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2009, 19:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(iskra @ 5.6.2009, 19:29) *
"Вот там по проекту от ГЗШ до измерительных контуров был кабель ВВГ 1*25 в земле." Позвольте отсюда еще вопрос: отвод до измерительных контуров в земле обязательно выполнять кабелем или можно полосой 4х40?

Если контур связан с ГЗШ - это защитный повторный.
Измерительный, рабочий, функциональный.. как ни назовите индивидуальный контур - с ГЗШ на связан. только с оборудованием, для которого предназначен. Все части такого ЗУ д.б. как можно лучше изолированы от защитного. Не зря 15м - минимальное расстояние. Поскольку заводить заземляющие проводники в здание приходится рядом, да и арматура фундамента частенько соединена с ГЗШ - в качестве заземл.проводника измерительного ЗУ приходится использовать изолированный проводник. Болтовое соединение нужно обслуживать (ставить лючок), поэтому обычно медь сваривается со сталью (запекается). Думается тяжелая (мех. св-ва) ПНД гофра, надетая на пруток, выполнит туже функцию, зато медь со сталью соединять не придется.

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2009, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения