Цитата(yurikon @ 22.4.2009, 13:09)

Здравствуйте! Необходимо изготовить контур заземления по периметру комнаты (серверная). Комната имеет выступы, полно коробов. Помещение рабочее, варить нельзя... Подскажите, можно ли сделать контур из отрезков медных шин и соединить их между собой перемычками из провода (например ПВ3 16).
Можно, но все же попробуйте выполнить одним куском.
Из-за коробов и оргтехники кажется не реально, почти фантазия, может получится?
Измеряем периметр комнаты, отжигаем шину, чистим до блеска, изготавливаем (варим, гнем) шину, необходимой длины, за пределами (можно и по кондуктору для сложных углов), нарезаем резьбу (привариваем гайки или болты), покрываем ж-з краской, гнем, крепим по месту.
Можно красить и после крепления.