yurikon
Здравствуйте! Необходимо изготовить контур заземления по периметру комнаты (серверная). Комната имеет выступы, полно коробов. Помещение рабочее, варить нельзя... Подскажите, можно ли сделать контур из отрезков медных шин и соединить их между собой перемычками из провода (например ПВ3 16).
Заранее благодарен, Юрий
с2н5он
1. делайте полностью из ПВ16 по периметру офиса, в местах прсоединения оборудования естессно зачищайте и рисуйте знак Земля
2. контур в двух местах присоедините к наружному контуру
gomed12
Цитата(yurikon @ 22.4.2009, 13:09) *
Здравствуйте! Необходимо изготовить контур заземления по периметру комнаты (серверная). Комната имеет выступы, полно коробов. Помещение рабочее, варить нельзя... Подскажите, можно ли сделать контур из отрезков медных шин и соединить их между собой перемычками из провода (например ПВ3 16).

Можно, но все же попробуйте выполнить одним куском.
Из-за коробов и оргтехники кажется не реально, почти фантазия, может получится?
Измеряем периметр комнаты, отжигаем шину, чистим до блеска, изготавливаем (варим, гнем) шину, необходимой длины, за пределами (можно и по кондуктору для сложных углов), нарезаем резьбу (привариваем гайки или болты), покрываем ж-з краской, гнем, крепим по месту.
Можно красить и после крепления.
Олега
А чем обусловлен охват всего помещения по периметру? Всегда было любопытно.
В СанПиНе по рентгендиагностическим кабинетам, к примеру, сначала идет длительное подробное описани обустройства шиной. И под финиш разрешается установка шины ДСУП в коробке (как в ванной).
Что дает замкнутый контур? ну не биполе же какое. Если надежность, так куда ж еще надежнее, если шина вареная или цельная. Оно бы пусть, но у помещений есть от одной и более дверей и смотрится обводка как-то не гламурно. Да и в целом железяка с болтами..на фоне отдизайнереного оборудования.

Для инфы, помянутый СанПиН разрешает как наружную, так и скрытую установку контура. Наружу - одни шпильки.
_Alex_
Думаю,тем, чтобы всегда присоединение к шине РЕ было "прямым", а не "последовательным", что запрещено, так как, когда источник заземления один и находится далеко от установки, часто возникает соблазн не вести свою землю от источника, а заземлить установку через ближайшие заземленные приборы/установки.
Олега
Цитата(_Alex_ @ 24.4.2009, 20:40) *
Думаю,тем, чтобы всегда присоединение к шине РЕ было "прямым", а не "последовательным", что запрещено, так как, когда источник заземления один и находится далеко от установки, часто возникает соблазн не вести свою землю от источника, а заземлить установку через ближайшие заземленные приборы/установки.


А если я законопослушный и все сведу на шину аккуратненько и резерв (в виде заземляющих розеток или клемн.коробок) оставлю? Нафига мне в приличном помещении сомнительная красота?

Про шину в виде коробки - это для напоминания, что не всегда шина -замкнутый контур.
Основной вопрос:
Шина пущена по периметру помещения. Приборы (от зажима рабочего заземления) подключены индивидуально к шине по периметру помещения.
В чем состоит ошибка, если в месте дверного проема будет разрыв ?
Олега
Аналогичный вопрос со сварным контуром заземления, используемым для молниезащиты. Рызрыв в месте крыльца (далеко обводить, люди чаще проходят). icon_redface.gif