![]() Контур рабочего заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контур рабочего заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 ![]() |
Здравствуйте! Необходимо изготовить контур заземления по периметру комнаты (серверная). Комната имеет выступы, полно коробов. Помещение рабочее, варить нельзя... Подскажите, можно ли сделать контур из отрезков медных шин и соединить их между собой перемычками из провода (например ПВ3 16).
Заранее благодарен, Юрий |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. делайте полностью из ПВ16 по периметру офиса, в местах прсоединения оборудования естессно зачищайте и рисуйте знак Земля
2. контур в двух местах присоедините к наружному контуру |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Здравствуйте! Необходимо изготовить контур заземления по периметру комнаты (серверная). Комната имеет выступы, полно коробов. Помещение рабочее, варить нельзя... Подскажите, можно ли сделать контур из отрезков медных шин и соединить их между собой перемычками из провода (например ПВ3 16). Можно, но все же попробуйте выполнить одним куском. Из-за коробов и оргтехники кажется не реально, почти фантазия, может получится? Измеряем периметр комнаты, отжигаем шину, чистим до блеска, изготавливаем (варим, гнем) шину, необходимой длины, за пределами (можно и по кондуктору для сложных углов), нарезаем резьбу (привариваем гайки или болты), покрываем ж-з краской, гнем, крепим по месту. Можно красить и после крепления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А чем обусловлен охват всего помещения по периметру? Всегда было любопытно.
В СанПиНе по рентгендиагностическим кабинетам, к примеру, сначала идет длительное подробное описани обустройства шиной. И под финиш разрешается установка шины ДСУП в коробке (как в ванной). Что дает замкнутый контур? ну не биполе же какое. Если надежность, так куда ж еще надежнее, если шина вареная или цельная. Оно бы пусть, но у помещений есть от одной и более дверей и смотрится обводка как-то не гламурно. Да и в целом железяка с болтами..на фоне отдизайнереного оборудования. Для инфы, помянутый СанПиН разрешает как наружную, так и скрытую установку контура. Наружу - одни шпильки. Сообщение отредактировал Олега - 23.4.2009, 20:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Думаю,тем, чтобы всегда присоединение к шине РЕ было "прямым", а не "последовательным", что запрещено, так как, когда источник заземления один и находится далеко от установки, часто возникает соблазн не вести свою землю от источника, а заземлить установку через ближайшие заземленные приборы/установки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думаю,тем, чтобы всегда присоединение к шине РЕ было "прямым", а не "последовательным", что запрещено, так как, когда источник заземления один и находится далеко от установки, часто возникает соблазн не вести свою землю от источника, а заземлить установку через ближайшие заземленные приборы/установки. А если я законопослушный и все сведу на шину аккуратненько и резерв (в виде заземляющих розеток или клемн.коробок) оставлю? Нафига мне в приличном помещении сомнительная красота? Про шину в виде коробки - это для напоминания, что не всегда шина -замкнутый контур. Основной вопрос: Шина пущена по периметру помещения. Приборы (от зажима рабочего заземления) подключены индивидуально к шине по периметру помещения. В чем состоит ошибка, если в месте дверного проема будет разрыв ? Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2009, 21:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Аналогичный вопрос со сварным контуром заземления, используемым для молниезащиты. Рызрыв в месте крыльца (далеко обводить, люди чаще проходят).
![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2009, 10:17 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 0:38 |
|
![]() |