Здравствуйте уважаемые специалисты.
Буду очень благодарен за помощь.
Поставили задачу купить масляный трансформатор 100/10/0.4, а там оказывается есть группы контактов, подключённых согласно подаваемой сети : треугольник-звезда, звезда-звезда и ещё , так вот мне очень надо знать, какие бывают эти группы соединений, что это такое и для чего, и самое главное где это написано на самом трнсформаторе ибо на шильдике нет а может там какой значёк стоит, или в типе указано., только как ?
Очень прошу подскажите.
Большое спаибо, с увадением Белый.
Джин
Обозн. на тр-ре: Y/Yн (или Y/Yо) - звезда-звезда с нейтралью
Д/Yн( или Д/Yо) -треугольник-звезда с нейтралью.

Про "зигзаг" не упоминаю, щас как-то мало их используют.
В 3-х фазном трансформаторе группу соединения определяют по углу сдвига фаз между линейными векторами ЭДС Е1 и Е2.
ГОСТ ограничивает применение только двух групп: Y / Y - 12 и Y / Y- 11.
Если покупаемый тр-р будет работать в паралель с другим трансом, то обязательно выбирается идентичный во всех отношениях с уже установленным.
Если будет работаь один, что лучше Y/Yн или Д/Yн, сказать трудно-смотря какая нагрузка...