Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Угадайте что они делают.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Viktor2004
Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. icon_wink.gif
*_Garik_*
Такого не видел но могу предположить что наматывают провод или оптоволоконный кабель...
Roman_D
Цитата(Viktor2004 @ 24.3.2009, 16:23) *
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. icon_wink.gif

Навивают чего-то на что-то. Связь, что ли? Заинтриговал...
gomed12
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.
Viktor2004
*_Garik_* Roman_D Оба угадали. Профессионалы.
Оптику наматывают на фазный провод.
Вот мне непонятно следующее. Кабель этот оптический не имеет в составе металлических частей. Муфты соединительные делаются на передвижной лаборатории, а потом укладывают запас кабеля на опоре. Запас большой, кабель должен при монтаже муфты свисать до земли и еще метров 15 что бы удобно было монтировать в машине. Такой запас на провод ВЛ не подвесишь и излишки обматывают высоковольтную опору. С грозотросом вопросов нет, но разве можно так просто перебрасывать на опору кабель с фазного провода? Ведь изоляторы для того и делают чашечками что бы наэлектризованной пыли сложнее было образовывать ионизирующий канал. А тут кабель напрямую от фазы на опору. Представляю какой при этом будет коронный разряд.

P.S.
Цитата
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.

supermen.gif
Гость
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"
mak
Идет намотка кабеля ВОЛС на провод ЛЭП. А кабели есть с жилами из кевлара.
Viktor2004
Все верно. Броня не на всех оптокабелях. Так может кто сталкивался с такой намоткой на фазный провод? Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?
Гость
Видел нечто подобное на ВЛ-500 кВ, но там была просто замена грозотроса, отрабоавшего более 30 лет (стальной!!! оцинкованый!!! но в каком состоянии...). А менялся он на волоконно-оптический кабель с наружной оболочкой из голых алюминиевых проволок. Так что в Вашем случае, по моему, проводится усилении изоляции без спусков на опоры.
Viktor2004
Еще один вопрос.
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов? Для чего такие перемычки на фазных проводах?
На людей внимание не обращайте. Это мы с грозотросом работали, наша работа к вопросу отношения не имеет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Маленькое уточнение. На всей длине линии таких странных опор всего две.
_Alex_
Да-да, это оптика. Машинка "макакой" зовется icon_smile.gif
Цитата(Гость_Гость_*)
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"

На ВЛ как правило подвешивают ВОК со стеклопластиковой броней.
Цитата(Viktor2004)
Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?

Вообще накладывают муфту, чтобы обеспечить нормальную изоляцию:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На ВЛ-500 применяют ОКГТ (оптический грозотрос), на ВЛ-220 в основном тянут ДС, ДС(т) или им подобные.
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.
Viktor2004
Цитата(_Alex_ @ 30.11.2009, 20:09) *
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.

Ты знал.
?
Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 17:06) *
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов?

Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.
_Alex_
Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 18:25) *
Ты знал.

Конечно icon_smile.gif
Цитата(?)
Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.

Оно самое.
Dmitry_G
И какой шаг транспозиции? smoke.gif
?
Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 20:10) *
И какой шаг транспозиции? smoke.gif

[i][У нас/i] на 10 кВ-через 3 км. А тут- километров через 33 icon_wink.gif ,точнее через треть длины линии?

Что за правильный ответ в викторине? icon_wink.gif
Dmitry_G
Цитата(? @ 30.11.2009, 21:38) *
Что за правильный ответ в викторине? icon_wink.gif

Да ничего icon_eek.gif , мужики выпендриваются типа "кто умней" icon_biggrin.gif

Вообще то просто прикольно да и полезно раширить кругозор

Присоединяйтесь!
_Alex_
Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 19:10) *
И какой шаг транспозиции? smoke.gif

Вообще треть линии. Как раз полный цикл перестановок. Транспозиция еще и при намотке простых винтовых обмоток трансов применяется icon_smile.gif
Anatoli
когда был в германии, то рядом с домом была ПС330-110-10, то там с одной стороны на общих опрах было подвешено две ВЛ-330 и 4 ВЛ 110, если найду фото то отсканю, то там было два ГЗТ, один был сверху, второй посредине между 110ками. и изоляторы для ВЛ у немцев на 110 кВ один, на 220 два таких изолятора на 330-три. Также видел как к ГЗТ был просто подвязан волоконный кабель, тремя бандажами на пролет.
Абориген
Мы, когда меняем отслуживший грозотрос на грозотрос с встроенным оптико волоконным, кстати он встроен в броню из стале-аллюминиевых проводов , то раскатываем обычно анкерный пролет, или несколько если подряд небольшие, есть требование минимальной длины, меньше которой нельзя, ОКГТ этот поступает мерными длинами, с небольшим запасом. Муфта крепится на верхней траверсе, монтажники паяют, или точнее сращивают оптику, эти муфты на земле, лишний грозотрос укладывается в бухты и крепится рядом с муфтой, раскатку проводим специальными раскаточными машинами, по земле этот трос раскатывать нельзя, да и провод почти весь сейчас так раскатывается.
RomanNV
Цитата(Viktor2004 @ 24.3.2009, 19:23) *
Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. icon_wink.gif

Реконструкция ВЛ с заменой провода АС на СИП посредством намотки изоленты по всей длине линии.
_Alex_
Цитата(RomanNV @ 12.2.2010, 13:38) *
Реконструкция ВЛ с заменой провода АС на СИП посредством намотки изоленты по всей длине линии.

Оптика это, оптика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.