Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Угадайте что они делают.

Viktor2004
сообщение 24.3.2009, 17:23
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. icon_wink.gif


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 24.3.2009, 19:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Такого не видел но могу предположить что наматывают провод или оптоволоконный кабель...


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.3.2009, 19:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Viktor2004 @ 24.3.2009, 16:23) *
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. icon_wink.gif

Навивают чего-то на что-то. Связь, что ли? Заинтриговал...

Сообщение отредактировал Roman_D - 24.3.2009, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.3.2009, 19:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6966
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.3.2009, 19:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



*_Garik_* Roman_D Оба угадали. Профессионалы.
Оптику наматывают на фазный провод.
Вот мне непонятно следующее. Кабель этот оптический не имеет в составе металлических частей. Муфты соединительные делаются на передвижной лаборатории, а потом укладывают запас кабеля на опоре. Запас большой, кабель должен при монтаже муфты свисать до земли и еще метров 15 что бы удобно было монтировать в машине. Такой запас на провод ВЛ не подвесишь и излишки обматывают высоковольтную опору. С грозотросом вопросов нет, но разве можно так просто перебрасывать на опору кабель с фазного провода? Ведь изоляторы для того и делают чашечками что бы наэлектризованной пыли сложнее было образовывать ионизирующий канал. А тут кабель напрямую от фазы на опору. Представляю какой при этом будет коронный разряд.

P.S.
Цитата
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.

supermen.gif

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.3.2009, 20:01


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.3.2009, 19:41
Сообщение #6





Гости






Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 25.3.2009, 22:13
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Идет намотка кабеля ВОЛС на провод ЛЭП. А кабели есть с жилами из кевлара.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.3.2009, 1:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Все верно. Броня не на всех оптокабелях. Так может кто сталкивался с такой намоткой на фазный провод? Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.3.2009, 19:00
Сообщение #9





Гости






Видел нечто подобное на ВЛ-500 кВ, но там была просто замена грозотроса, отрабоавшего более 30 лет (стальной!!! оцинкованый!!! но в каком состоянии...). А менялся он на волоконно-оптический кабель с наружной оболочкой из голых алюминиевых проволок. Так что в Вашем случае, по моему, проводится усилении изоляции без спусков на опоры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.11.2009, 17:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Еще один вопрос.
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов? Для чего такие перемычки на фазных проводах?
На людей внимание не обращайте. Это мы с грозотросом работали, наша работа к вопросу отношения не имеет.
[attachment=6117:DSC00828.JPG][attachment=6118:DSC00829.JPG][attachment=6119:DSC
00834.JPG]
Маленькое уточнение. На всей длине линии таких странных опор всего две.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.11.2009, 17:41


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.11.2009, 18:09
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Да-да, это оптика. Машинка "макакой" зовется icon_smile.gif
Цитата(Гость_Гость_*)
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"

На ВЛ как правило подвешивают ВОК со стеклопластиковой броней.
Цитата(Viktor2004)
Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?

Вообще накладывают муфту, чтобы обеспечить нормальную изоляцию:
Прикрепленное изображение

На ВЛ-500 применяют ОКГТ (оптический грозотрос), на ВЛ-220 в основном тянут ДС, ДС(т) или им подобные.
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 30.11.2009, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.11.2009, 18:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(_Alex_ @ 30.11.2009, 20:09) *
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости.

Ты знал.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 30.11.2009, 18:44
Сообщение #13





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 17:06) *
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов?

Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.11.2009, 18:52
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Viktor2004 @ 30.11.2009, 18:25) *
Ты знал.

Конечно icon_smile.gif
Цитата(?)
Зто не транспозиция? То есть смена положения фаз для уравнивания емкости линии.

Оно самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 30.11.2009, 20:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



И какой шаг транспозиции? smoke.gif

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.11.2009, 20:11


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 30.11.2009, 20:38
Сообщение #16





Гости






Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 20:10) *
И какой шаг транспозиции? smoke.gif

[i][У нас/i] на 10 кВ-через 3 км. А тут- километров через 33 icon_wink.gif ,точнее через треть длины линии?

Что за правильный ответ в викторине? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 30.11.2009, 20:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(? @ 30.11.2009, 21:38) *
Что за правильный ответ в викторине? icon_wink.gif

Да ничего icon_eek.gif , мужики выпендриваются типа "кто умней" icon_biggrin.gif

Вообще то просто прикольно да и полезно раширить кругозор

Присоединяйтесь!


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.11.2009, 21:05
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Dmitry_G @ 30.11.2009, 19:10) *
И какой шаг транспозиции? smoke.gif

Вообще треть линии. Как раз полный цикл перестановок. Транспозиция еще и при намотке простых винтовых обмоток трансов применяется icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 30.11.2009, 21:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



когда был в германии, то рядом с домом была ПС330-110-10, то там с одной стороны на общих опрах было подвешено две ВЛ-330 и 4 ВЛ 110, если найду фото то отсканю, то там было два ГЗТ, один был сверху, второй посредине между 110ками. и изоляторы для ВЛ у немцев на 110 кВ один, на 220 два таких изолятора на 330-три. Также видел как к ГЗТ был просто подвязан волоконный кабель, тремя бандажами на пролет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 12.2.2010, 12:39
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



Мы, когда меняем отслуживший грозотрос на грозотрос с встроенным оптико волоконным, кстати он встроен в броню из стале-аллюминиевых проводов , то раскатываем обычно анкерный пролет, или несколько если подряд небольшие, есть требование минимальной длины, меньше которой нельзя, ОКГТ этот поступает мерными длинами, с небольшим запасом. Муфта крепится на верхней траверсе, монтажники паяют, или точнее сращивают оптику, эти муфты на земле, лишний грозотрос укладывается в бухты и крепится рядом с муфтой, раскатку проводим специальными раскаточными машинами, по земле этот трос раскатывать нельзя, да и провод почти весь сейчас так раскатывается.

Сообщение отредактировал Абориген - 12.2.2010, 12:48
Вернуться в начало страницы