Угадайте что они делают. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Угадайте что они делают. |
24.3.2009, 17:23
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Прилагается видеоролик.
Угадайте что конкретно делаю эти люди на ЛЭП. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
24.3.2009, 19:10
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Такого не видел но могу предположить что наматывают провод или оптоволоконный кабель...
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
24.3.2009, 19:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
24.3.2009, 19:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6966 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.3.2009, 19:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
*_Garik_* Roman_D Оба угадали. Профессионалы.
Оптику наматывают на фазный провод. Вот мне непонятно следующее. Кабель этот оптический не имеет в составе металлических частей. Муфты соединительные делаются на передвижной лаборатории, а потом укладывают запас кабеля на опоре. Запас большой, кабель должен при монтаже муфты свисать до земли и еще метров 15 что бы удобно было монтировать в машине. Такой запас на провод ВЛ не подвесишь и излишки обматывают высоковольтную опору. С грозотросом вопросов нет, но разве можно так просто перебрасывать на опору кабель с фазного провода? Ведь изоляторы для того и делают чашечками что бы наэлектризованной пыли сложнее было образовывать ионизирующий канал. А тут кабель напрямую от фазы на опору. Представляю какой при этом будет коронный разряд. P.S. Цитата Накладывают дополнительную изоляцию в месте пересечения 2-х линий для усиления изоляции нижнего провода. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.3.2009, 20:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.3.2009, 19:41
Сообщение
#6
|
Гости |
Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня"
|
|
|
25.3.2009, 22:13
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Идет намотка кабеля ВОЛС на провод ЛЭП. А кабели есть с жилами из кевлара.
|
|
|
|
26.3.2009, 1:52
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Все верно. Броня не на всех оптокабелях. Так может кто сталкивался с такой намоткой на фазный провод? Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_Гость_* |
31.3.2009, 19:00
Сообщение
#9
|
Гости |
Видел нечто подобное на ВЛ-500 кВ, но там была просто замена грозотроса, отрабоавшего более 30 лет (стальной!!! оцинкованый!!! но в каком состоянии...). А менялся он на волоконно-оптический кабель с наружной оболочкой из голых алюминиевых проволок. Так что в Вашем случае, по моему, проводится усилении изоляции без спусков на опоры.
|
|
|
30.11.2009, 17:06
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Еще один вопрос.
Как думаете, для чего на этой опоре такая чехорда с разным количеством тарелок изоляторов? Для чего такие перемычки на фазных проводах? На людей внимание не обращайте. Это мы с грозотросом работали, наша работа к вопросу отношения не имеет. [attachment=6117:DSC00828.JPG][attachment=6118:DSC00829.JPG][attachment=6119:DSC 00834.JPG] Маленькое уточнение. На всей длине линии таких странных опор всего две. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.11.2009, 17:41 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
30.11.2009, 18:09
Сообщение
#11
|
||
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Да-да, это оптика. Машинка "макакой" зовется
Цитата(Гость_Гость_*) Из тех оптических кабелей, что довелось видеть, во всех под наружной пластиковой оболочкой находилась проволочная "броня" На ВЛ как правило подвешивают ВОК со стеклопластиковой броней. Цитата(Viktor2004) Как делают переход с фазы на опору ЛЭП для укладывания соединительных муфт? Вообще накладывают муфту, чтобы обеспечить нормальную изоляцию: На ВЛ-500 применяют ОКГТ (оптический грозотрос), на ВЛ-220 в основном тянут ДС, ДС(т) или им подобные. Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости. Сообщение отредактировал _Alex_ - 30.11.2009, 18:12 |
|
|
||
30.11.2009, 18:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Viktor2004, а на опоре транспозиция, фазы меняют местами для выравнивания емкости. Ты знал. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_?_* |
30.11.2009, 18:44
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
30.11.2009, 18:52
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
30.11.2009, 20:10
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
И какой шаг транспозиции?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 30.11.2009, 20:11 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Гость_?_* |
30.11.2009, 20:38
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
30.11.2009, 20:46
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Что за правильный ответ в викторине? Да ничего , мужики выпендриваются типа "кто умней" Вообще то просто прикольно да и полезно раширить кругозор Присоединяйтесь! -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
30.11.2009, 21:05
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
30.11.2009, 21:09
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
когда был в германии, то рядом с домом была ПС330-110-10, то там с одной стороны на общих опрах было подвешено две ВЛ-330 и 4 ВЛ 110, если найду фото то отсканю, то там было два ГЗТ, один был сверху, второй посредине между 110ками. и изоляторы для ВЛ у немцев на 110 кВ один, на 220 два таких изолятора на 330-три. Также видел как к ГЗТ был просто подвязан волоконный кабель, тремя бандажами на пролет.
|
|
|
12.2.2010, 12:39
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 |
Мы, когда меняем отслуживший грозотрос на грозотрос с встроенным оптико волоконным, кстати он встроен в броню из стале-аллюминиевых проводов , то раскатываем обычно анкерный пролет, или несколько если подряд небольшие, есть требование минимальной длины, меньше которой нельзя, ОКГТ этот поступает мерными длинами, с небольшим запасом. Муфта крепится на верхней траверсе, монтажники паяют, или точнее сращивают оптику, эти муфты на земле, лишний грозотрос укладывается в бухты и крепится рядом с муфтой, раскатку проводим специальными раскаточными машинами, по земле этот трос раскатывать нельзя, да и провод почти весь сейчас так раскатывается.
Сообщение отредактировал Абориген - 12.2.2010, 12:48 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 6:38 |
|