Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор тока в ячейке КРУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Mishgun
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?


Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?
DoctorGauss
Цитата(Mishgun @ 12.3.2009, 13:38) *
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?
Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?

Чет сам запутался. уже успел и так, и так ответить. Странно, но для КСО -285 (с выключателями) схема "Схема шины-разъединитель-заземлитель-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель", но для КСО-366 "шины-выключатель нагрузки-предохранитель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель". Получается, оба варианта правильные. icon_confused.gif:
Гость
все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет
DoctorGauss
Цитата(Гость @ 15.3.2009, 20:52) *
все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет

Ну, это понятно. Не понимаю логику установки ТТ в разных местах.
Гость
Выключатель нагрузки как правило ставят в менее ответственных местах в радиальных схемах или КТП речь не идет о АВР( линия с двухсторонним питание) или головной подстанции, релейную защиту на них не ставят (правда используются как вводные апорты на маломощных РТП). При необходимости обслуживания и ремонта приходится обесточивать и заземлять секцию, зачем ставить еще один камутационный апора если все равно отключать потребителя
Выключатель напротив ставят на головных подстанциях в схемах АВР кроме того в ячейках с выключателями шины-разъединитель-заземлитель огорожены; заземляющий разъединитель-кабель также огорожены; тоесть обеспечивай видимый разрыв, выключатель-ТТ выводи в ремонт или испытывай РЗА, проверяй точку учета, все что душе угодно.
Мастер
Зависимости от типа камер КРУ.
Но если подходить по логике безопасности то однозначно ТТ ставятся до ЗРК.При проверки защит, прогрузке,замера ЭТХ или просто чистки изоляции ЗРК будут включены на кабель и дополнительного ПЗ ставить не надо будет!
Viktor2004
Желательно установить так, что бы при включении штатного заземления линии в ячейке, ТТ не оказался после заземляющего устройства в сторону кабеля. Иначе при заземлении линии с двух концов ТТ будет регистрировать ток уравнивания потенциалов между двух далеких по расстоянию точек. Приборы на заземленных ячейках будут показывать ток.