В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю? Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ? В аппаратном или ближе к отходящему кабелю? Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ? Чет сам запутался. уже успел и так, и так ответить. Странно, но для КСО -285 (с выключателями) схема "Схема шины-разъединитель-заземлитель-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель", но для КСО-366 "шины-выключатель нагрузки-предохранитель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель". Получается, оба варианта правильные. ![]() Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.3.2009, 10:54 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет Ну, это понятно. Не понимаю логику установки ТТ в разных местах. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Выключатель нагрузки как правило ставят в менее ответственных местах в радиальных схемах или КТП речь не идет о АВР( линия с двухсторонним питание) или головной подстанции, релейную защиту на них не ставят (правда используются как вводные апорты на маломощных РТП). При необходимости обслуживания и ремонта приходится обесточивать и заземлять секцию, зачем ставить еще один камутационный апора если все равно отключать потребителя
Выключатель напротив ставят на головных подстанциях в схемах АВР кроме того в ячейках с выключателями шины-разъединитель-заземлитель огорожены; заземляющий разъединитель-кабель также огорожены; тоесть обеспечивай видимый разрыв, выключатель-ТТ выводи в ремонт или испытывай РЗА, проверяй точку учета, все что душе угодно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2006 Пользователь №: 5036 ![]() |
Зависимости от типа камер КРУ.
Но если подходить по логике безопасности то однозначно ТТ ставятся до ЗРК.При проверки защит, прогрузке,замера ЭТХ или просто чистки изоляции ЗРК будут включены на кабель и дополнительного ПЗ ставить не надо будет! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Желательно установить так, что бы при включении штатного заземления линии в ячейке, ТТ не оказался после заземляющего устройства в сторону кабеля. Иначе при заземлении линии с двух концов ТТ будет регистрировать ток уравнивания потенциалов между двух далеких по расстоянию точек. Приборы на заземленных ячейках будут показывать ток.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |