Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Mishgun
сообщение 12.3.2009, 10:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?


Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 12.3.2009, 10:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Mishgun @ 12.3.2009, 13:38) *
В каком отсеке ячейки устанавливают трансформатор тока (ТТ), необходимый для РЗА и подключения измерительных приборов (амперметр, счетчик не для АСКУЭ). ?
В аппаратном или ближе к отходящему кабелю?
Схема шины-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель или шины-выключатель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель ?

Чет сам запутался. уже успел и так, и так ответить. Странно, но для КСО -285 (с выключателями) схема "Схема шины-разъединитель-заземлитель-выключатель-ТТ-заземляющий разъединитель-кабель", но для КСО-366 "шины-выключатель нагрузки-предохранитель-заземляющий разъединитель-ТТ-кабель". Получается, оба варианта правильные. icon_confused.gif:

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.3.2009, 10:54


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.3.2009, 17:52
Сообщение #3





Гости






все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 16.3.2009, 14:00
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость @ 15.3.2009, 20:52) *
все просто выключатель нагрузки обеспечивает видимый разрыв а выключатель нет

Ну, это понятно. Не понимаю логику установки ТТ в разных местах.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2009, 21:54
Сообщение #5





Гости






Выключатель нагрузки как правило ставят в менее ответственных местах в радиальных схемах или КТП речь не идет о АВР( линия с двухсторонним питание) или головной подстанции, релейную защиту на них не ставят (правда используются как вводные апорты на маломощных РТП). При необходимости обслуживания и ремонта приходится обесточивать и заземлять секцию, зачем ставить еще один камутационный апора если все равно отключать потребителя
Выключатель напротив ставят на головных подстанциях в схемах АВР кроме того в ячейках с выключателями шины-разъединитель-заземлитель огорожены; заземляющий разъединитель-кабель также огорожены; тоесть обеспечивай видимый разрыв, выключатель-ТТ выводи в ремонт или испытывай РЗА, проверяй точку учета, все что душе угодно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер
сообщение 7.4.2009, 21:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2006
Пользователь №: 5036



Зависимости от типа камер КРУ.
Но если подходить по логике безопасности то однозначно ТТ ставятся до ЗРК.При проверки защит, прогрузке,замера ЭТХ или просто чистки изоляции ЗРК будут включены на кабель и дополнительного ПЗ ставить не надо будет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.4.2009, 0:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Желательно установить так, что бы при включении штатного заземления линии в ячейке, ТТ не оказался после заземляющего устройства в сторону кабеля. Иначе при заземлении линии с двух концов ТТ будет регистрировать ток уравнивания потенциалов между двух далеких по расстоянию точек. Приборы на заземленных ячейках будут показывать ток.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ