Получил ТУ на подключение коттеджа.
Учет (3ф) в ГРЩ дома. С одной стороны хорошо, что не на столбе.
Но владелец желает поставить столб на своей границе и дальше тащить в траншее.
Вопрос: Допустимо ли выполнять соединение СИПа и кабеля (на столбе). Обычно "ввод неделим"
А если без разрыва, то 1. кабель на трос повесить или 2.СИП в ПНД-ПВД протащить (а можно ли?)
savelij®
11.3.2009, 15:23
Как только речь зайдёт о прокладке ввода в земле, готовтесь ставить узел учёта на столбе. Подобное пытались предложить в Шлиссельбурге.
Aleks 72
11.3.2009, 17:14
извините что вмешиваюсь
Цитата
Как только речь зайдёт о прокладке ввода в земле, готовтесь ставить узел учёта на столбе
а чем аргументируют? если тянешь ввод в земле от ПС учет ведь ставишь у потребителя (исключение если ПС своя)
Именно на это я и был уже настроен. Но видно владелец при получении ТУ (На одном листе и на водоснабжение и на электро
) запамятовал сообщить о своих намерениях.
Аргумент видимо в том, что не желают брать на баланс частную (по территории владельца) подземку от столба к дому. А учет - д.б. на границе раздела.
Aleks 72
11.3.2009, 17:31
Ну в таком случае пусть гражданин либо переделывает ТУ,либо делает воздушку либо учет ставит на столбе(опять же по моему ТУ переделывать придется).Других вариантов не вижу ИМХО
savelij®
11.3.2009, 17:36
Цитата(Олега @ 11.3.2009, 17:14)
Аргумент видимо в том, что не желают брать на баланс частную (по территории владельца) подземку от столба к дому. А учет - д.б. на границе раздела.
Именно вопрос учёта ставился в первую очередь. "Доброе пожелание" Энергосбыта: "Ставьте узел учёта, а там... хоть закопайтесь..."
Про СИП в траншее не встречал.
А может смуфтить с кабелем, выполнить неразъемное соединение?
Допустимо выполнять соединение СИПа и кабеля. Делали не один раз.
Сегодня созвонюсь с товариществом. Придется непосредственно переговорить.
Ну вот, поговорил. Предначертано ответвление от ВЛ СИПом до своего столба, там щиток с автоматом, спуск в траншею в броне, учет "пока в доме" - предполагается переход на автоматизир. систему учета,тогда и учет на столбе поселится в новом скворешнике.
Теперь думаю, поставить на столб рарядники (с ЗУ) или так сойдет?. По товариществу такого ни у кого нет.