![]() отвод ВЛ, столб, дальше траншея , чем и как |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() отвод ВЛ, столб, дальше траншея , чем и как |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Получил ТУ на подключение коттеджа.
Учет (3ф) в ГРЩ дома. С одной стороны хорошо, что не на столбе. Но владелец желает поставить столб на своей границе и дальше тащить в траншее. Вопрос: Допустимо ли выполнять соединение СИПа и кабеля (на столбе). Обычно "ввод неделим" А если без разрыва, то 1. кабель на трос повесить или 2.СИП в ПНД-ПВД протащить (а можно ли?) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как только речь зайдёт о прокладке ввода в земле, готовтесь ставить узел учёта на столбе. Подобное пытались предложить в Шлиссельбурге.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
извините что вмешиваюсь
Цитата Как только речь зайдёт о прокладке ввода в земле, готовтесь ставить узел учёта на столбе а чем аргументируют? если тянешь ввод в земле от ПС учет ведь ставишь у потребителя (исключение если ПС своя) -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Именно на это я и был уже настроен. Но видно владелец при получении ТУ (На одном листе и на водоснабжение и на электро
![]() Аргумент видимо в том, что не желают брать на баланс частную (по территории владельца) подземку от столба к дому. А учет - д.б. на границе раздела. Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2009, 17:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Ну в таком случае пусть гражданин либо переделывает ТУ,либо делает воздушку либо учет ставит на столбе(опять же по моему ТУ переделывать придется).Других вариантов не вижу ИМХО
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Аргумент видимо в том, что не желают брать на баланс частную (по территории владельца) подземку от столба к дому. А учет - д.б. на границе раздела. Именно вопрос учёта ставился в первую очередь. "Доброе пожелание" Энергосбыта: "Ставьте узел учёта, а там... хоть закопайтесь..." ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Про СИП в траншее не встречал.
А может смуфтить с кабелем, выполнить неразъемное соединение? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Допустимо выполнять соединение СИПа и кабеля. Делали не один раз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сегодня созвонюсь с товариществом. Придется непосредственно переговорить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот, поговорил. Предначертано ответвление от ВЛ СИПом до своего столба, там щиток с автоматом, спуск в траншею в броне, учет "пока в доме" - предполагается переход на автоматизир. систему учета,тогда и учет на столбе поселится в новом скворешнике.
Теперь думаю, поставить на столб рарядники (с ЗУ) или так сойдет?. По товариществу такого ни у кого нет. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 15:29 |
|
![]() |