Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трехфазная нагрузка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


kent
печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380?
AaLeXx
У вас сеть какая 220 или 380? Если можете подключить так и так я бы выбрал 380 (сэкономил бы на кабеле icon_smile.gif) опять же нагрузка по фазам равномерная! Для 220 кабель берите 6мм.кв., при 380 4мм.кв.
Взводатор
Скорее всего 220 - все три группы ТЭН-ов включены параллельно. 9 КВт, 39А, кабель в лотке - 10мм2, в воздухе - 6мм2.
На 380 - каждая группа на свою фазу, включение звездой - 9КВт, 13А, кабель в лотке - 2.5мм2, в воздухе - 1.5мм2.
kent
трех фазная нагрузка --ноль участвует в цепи ? я понимаю что трех фазка - двигатель -или электро приемник используеющий в работе три фазы все остальное ---что?

если сеть 380 то 220 однозначно присутствует -для продвинутых электроников не знающих запаха КЗ-
gomed12

1. 3 ТЭНа по 3 кВт на 380 В соединены в треугольник.
2. То же самое на 220 В -в звезду с выведенным или не выведенным нулем.
Во 2 случае ток на 1.73 раза выше, поэтому и сечение выше.
Для конечного результата, получения одинакового тепла, оба варианта пригодны.
Uran
QUOTE (kent @ 1.3.2009, 22:01) *
печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380?

Печи разные бывают. Нужны параметры НЭ ( номиналы ТЭН или др. ) и их количество в печи.
Есть и разные схемы включения в зависимости от режима обогрева: 1ступень, когда температура нар. воздуха повыше ТЭНы соединяются последовательно и включаются в схему "треугольник";2ступень,когда температура нар. воздуха пониже ТЭНы соединяются параллельно и включаются в схему "звезда". Данный пример приведен для ПЭТ ("трамвайки")Р=1кВт, Uн=220В. Если у Вас предусматривается такой режим работы печи, кабель надо выбирать исходя из режима работы в "звезде"-220В.