трехфазная нагрузка , в чем различие 220и380

kent
сообщение 1.3.2009, 21:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380?

Сообщение отредактировал kent - 1.3.2009, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 1.3.2009, 22:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



У вас сеть какая 220 или 380? Если можете подключить так и так я бы выбрал 380 (сэкономил бы на кабеле icon_smile.gif) опять же нагрузка по фазам равномерная! Для 220 кабель берите 6мм.кв., при 380 4мм.кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 1.3.2009, 23:30
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Скорее всего 220 - все три группы ТЭН-ов включены параллельно. 9 КВт, 39А, кабель в лотке - 10мм2, в воздухе - 6мм2.
На 380 - каждая группа на свою фазу, включение звездой - 9КВт, 13А, кабель в лотке - 2.5мм2, в воздухе - 1.5мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 8.3.2009, 23:55
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



трех фазная нагрузка --ноль участвует в цепи ? я понимаю что трех фазка - двигатель -или электро приемник используеющий в работе три фазы все остальное ---что?

если сеть 380 то 220 однозначно присутствует -для продвинутых электроников не знающих запаха КЗ-
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.3.2009, 0:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743




1. 3 ТЭНа по 3 кВт на 380 В соединены в треугольник.
2. То же самое на 220 В -в звезду с выведенным или не выведенным нулем.
Во 2 случае ток на 1.73 раза выше, поэтому и сечение выше.
Для конечного результата, получения одинакового тепла, оба варианта пригодны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 9.3.2009, 10:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (kent @ 1.3.2009, 22:01) *
печь 9квт два режима 220-380 -сечение кабеля очень отличаются какое выбрать на 220 или 380?

Печи разные бывают. Нужны параметры НЭ ( номиналы ТЭН или др. ) и их количество в печи.
Есть и разные схемы включения в зависимости от режима обогрева: 1ступень, когда температура нар. воздуха повыше ТЭНы соединяются последовательно и включаются в схему "треугольник";2ступень,когда температура нар. воздуха пониже ТЭНы соединяются параллельно и включаются в схему "звезда". Данный пример приведен для ПЭТ ("трамвайки")Р=1кВт, Uн=220В. Если у Вас предусматривается такой режим работы печи, кабель надо выбирать исходя из режима работы в "звезде"-220В.

Сообщение отредактировал Uran - 9.3.2009, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 18:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены