День добрый.
Есть подстанция, состоящая из 4 силовых сухих трансформаторов Trihal 250КВа (10КВ/0.4КВ), обеспечивающих электроэнергией один объект. Охлаждение трансформаторов осуществляется обдувом (вентсистема). Потребляемая мощность объекта относительно не высока и позволяет вполне обойтись одним-двумя трансформаторами.
Предложил отключить два трансформатора, чтобы не оплачивать потери.
Руководство не соглашается ссылаясь на то, что сухие трансформаторы в выключенном состоянии впитывают влагу из окружающего воздуха и легко выходят из строя в момент включения.
В инструкции и техописании на трансформатор об этом не упоминается.
Вопросы:
1. Действительно ли сухие трансы нельзя оставлять без работы?
2. Есть ли нормативные документы по этому вопросу?