bashnia
19.12.2008, 16:51
Помогите пожалуйста разобраться
В проекте из торгового зала гипермаркета нужно подключить технологическое оборудование (Банета-лари, холодильные лари и т.д.).
1. Как определить какое оборудование подключается через розеточную сеть, а какое напрямую.
2. Под розеточной сетью понимается только розетки в бытовых помещениях или все розетки с подключенным через них технологическим оборудованием.
savelij®
19.12.2008, 16:57
Технологическое оборудование подключается от своих групповых линий. К холодильному оборудованию требования особые, оно должно запитываться от своих линий, начинающихся от ВРУ или ГРЩ.
bashnia
19.12.2008, 17:05
То есть даже если холодильное оборудование подключается к групповой сети через розетки, оно не относится к розеточной сети?
savelij®
19.12.2008, 17:57
СП31-110-2003
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.