Розеточная сеть , Необходимо расчитать розеточную сеть в торговом зале предприятия торго |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Розеточная сеть , Необходимо расчитать розеточную сеть в торговом зале предприятия торго |
19.12.2008, 16:51
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12894 |
Помогите пожалуйста разобраться
В проекте из торгового зала гипермаркета нужно подключить технологическое оборудование (Банета-лари, холодильные лари и т.д.). 1. Как определить какое оборудование подключается через розеточную сеть, а какое напрямую. 2. Под розеточной сетью понимается только розетки в бытовых помещениях или все розетки с подключенным через них технологическим оборудованием. |
|
|
|
19.12.2008, 16:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Технологическое оборудование подключается от своих групповых линий. К холодильному оборудованию требования особые, оно должно запитываться от своих линий, начинающихся от ВРУ или ГРЩ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.12.2008, 17:05
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12894 |
То есть даже если холодильное оборудование подключается к групповой сети через розетки, оно не относится к розеточной сети?
|
|
|
19.12.2008, 17:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
СП31-110-2003
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:32 |
|