vano25
Господа, имеетя вот что.
Подключение дома (220 вольт), фаза, ноль.
Электросчетчик Меркурий.
Два автомата на фазу и на ноль, которые стоят после счетчика, но перед нагрузкой дома.
Что получается.
Если кидать провод начала которого это фаза от ЛЭП (т.е. фаза до ввода в счетчик), а конец подключается на выходе автомата (фазы).
ТО один вопрос.
1. Почему крутиться счетчик при включенной фазном автомате. Ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления. Это что же оно в счетчике меньше получается чем в обходном проводе?
Или может в счетчике какая приспособа есть?
p/s/ Если фазный автомат выключить, то счетчик не крутиться!

с2н5он
1. счетчик неисправен
2. изоляция худенька - есть ток утечки
3. кстати в нуле не должно быть автомата
Uran
Все правильно, часть тока идет через счетчик,часть через закоротку-пропорционально их сопротивлению. Сопротивление токовой обмотки счетчика, через которую проходит фаза, ненамного больше сопротивления закоротки, если не меньше- смотря какой провод используете в качестве закоротки.
Счетчик исправный. Чтобы счетчик не крутился- НЕ включать АВ на фазе, включить АВ в нуле.
В нуле можно ставить АВ.
Roman_D
Меня терзают смутные сомнения... Это какой же умник в ноль автомат врезает? Или тут система IT?

...а еще бывают счетчики с двумя токовыми обмотками - с защитой от любителей "обходов" icon_smile.gif ...
Uran
QUOTE (Roman_D @ 16.12.2008, 8:45) *
Меня терзают смутные сомнения... Это какой же умник в ноль автомат врезает? Или тут система IT?

Раньше все советские щитки шли с 2мя предохранителями, теперь же все российские щитки идут с 2мя АВ- не вижу никакого криминала, кому не нравится- могут зашунтировать АВ в нуле.
Roman_D
Цитата(Uran @ 16.12.2008, 10:23) *
Раньше все советские щитки шли с 2мя предохранителями...
...не вижу никакого криминала...

Ну да понятно: огрызок зари индустриализации с трансформаторами 127/220 icon_smile.gif
Криминал возникнет, когда очередной продвинутый электрег соединит землю трехконтактной розетки с нулём. И при утечке или пробое изоляции на корпус отрубится автомат в нуле.

Имею счастье обслуживать здание, питание которого осуществляется от шин СН подстанции (треугольник 220). Вот там-то без двух предов - оба в фазе - не обойтись.
Слава
Несмотря на новые требования ПУЭ 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. и 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках Подключение частных домов всегда выполняю с защитой обеих проводов.
Объясню. Часто бывают случаи, когда перевозят негаборитный груз и рвут провода, тут же тот же грузчик цепляет их назад, а вот те или в перекрёс - ему по фиг. (Да и электриков таких навалом).
Roman_D
Цитата(Слава @ 16.12.2008, 21:48) *
Подключение частных домов всегда выполняю с защитой обеих проводов.
Объясню. Часто бывают случаи, когда перевозят негаборитный груз и рвут провода, тут же тот же грузчик цепляет их назад, а вот те или в перекрёс - ему по фиг. (Да и электриков таких навалом).


А как с повторным заземлением на вводе?

Тут грабли, видимо такие: к электроустановкам, выполненным по старым нормам и правилам, нельзя применять современную НТД. Закон обратной силы не имеет. icon_smile.gif До поры, до времени...
Слава
Цитата
А как с повторным заземлением на вводе?

Тем более!!! Месяца три назад знакомый в гараж позвал: пахнет палёной проводкой - а ведь свет выключаю!
Именно такая ситуация: провода наоборот, включает вводной автомат и провод повторного заземления горячий.
А подключали то электрички соседний гараж. Им так удобнее было...
starichok1