Электросчетчик Меркурий. , подключение дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электросчетчик Меркурий. , подключение дома |
15.12.2008, 21:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 10625 |
Господа, имеетя вот что.
Подключение дома (220 вольт), фаза, ноль. Электросчетчик Меркурий. Два автомата на фазу и на ноль, которые стоят после счетчика, но перед нагрузкой дома. Что получается. Если кидать провод начала которого это фаза от ЛЭП (т.е. фаза до ввода в счетчик), а конец подключается на выходе автомата (фазы). ТО один вопрос. 1. Почему крутиться счетчик при включенной фазном автомате. Ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления. Это что же оно в счетчике меньше получается чем в обходном проводе? Или может в счетчике какая приспособа есть? p/s/ Если фазный автомат выключить, то счетчик не крутиться! |
|
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
15.12.2008, 23:35
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1. счетчик неисправен
2. изоляция худенька - есть ток утечки 3. кстати в нуле не должно быть автомата |
|
|
16.12.2008, 0:40
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Все правильно, часть тока идет через счетчик,часть через закоротку-пропорционально их сопротивлению. Сопротивление токовой обмотки счетчика, через которую проходит фаза, ненамного больше сопротивления закоротки, если не меньше- смотря какой провод используете в качестве закоротки.
Счетчик исправный. Чтобы счетчик не крутился- НЕ включать АВ на фазе, включить АВ в нуле. В нуле можно ставить АВ. |
|
|
16.12.2008, 7:45
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Меня терзают смутные сомнения... Это какой же умник в ноль автомат врезает? Или тут система IT?
...а еще бывают счетчики с двумя токовыми обмотками - с защитой от любителей "обходов" |
|
|
|
|
16.12.2008, 11:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Меня терзают смутные сомнения... Это какой же умник в ноль автомат врезает? Или тут система IT? Раньше все советские щитки шли с 2мя предохранителями, теперь же все российские щитки идут с 2мя АВ- не вижу никакого криминала, кому не нравится- могут зашунтировать АВ в нуле. |
|
|
16.12.2008, 19:18
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Раньше все советские щитки шли с 2мя предохранителями... ...не вижу никакого криминала... Ну да понятно: огрызок зари индустриализации с трансформаторами 127/220 Криминал возникнет, когда очередной продвинутый электрег соединит землю трехконтактной розетки с нулём. И при утечке или пробое изоляции на корпус отрубится автомат в нуле. Имею счастье обслуживать здание, питание которого осуществляется от шин СН подстанции (треугольник 220). Вот там-то без двух предов - оба в фазе - не обойтись. Сообщение отредактировал Roman_D - 16.12.2008, 19:21 |
|
|
16.12.2008, 22:48
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Несмотря на новые требования ПУЭ 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. и 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках Подключение частных домов всегда выполняю с защитой обеих проводов.
Объясню. Часто бывают случаи, когда перевозят негаборитный груз и рвут провода, тут же тот же грузчик цепляет их назад, а вот те или в перекрёс - ему по фиг. (Да и электриков таких навалом). |
|
|
|
|
16.12.2008, 22:53
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Подключение частных домов всегда выполняю с защитой обеих проводов. Объясню. Часто бывают случаи, когда перевозят негаборитный груз и рвут провода, тут же тот же грузчик цепляет их назад, а вот те или в перекрёс - ему по фиг. (Да и электриков таких навалом). А как с повторным заземлением на вводе? Тут грабли, видимо такие: к электроустановкам, выполненным по старым нормам и правилам, нельзя применять современную НТД. Закон обратной силы не имеет. |
|
|
17.12.2008, 19:23
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата А как с повторным заземлением на вводе? Тем более!!! Месяца три назад знакомый в гараж позвал: пахнет палёной проводкой - а ведь свет выключаю! Именно такая ситуация: провода наоборот, включает вводной автомат и провод повторного заземления горячий. А подключали то электрички соседний гараж. Им так удобнее было... |
|
|
17.12.2008, 21:55
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12871 |
Требования к щитку подключения домашнего щетчика двухтарифного.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|