ВЛ 0,4кВ выполнена СИП. Где ставится ограничитель перенапряжения?
Слава
14.12.2008, 12:12
В идеале УЗИП ставится в 3 местах. Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ. Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ. Класс 3 (D) на потребителе. Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.
электроник1
14.12.2008, 19:41
Цитата(Слава @ 14.12.2008, 12:12)
В идеале УЗИП ставится в 3 местах. Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ. Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ. Класс 3 (D) на потребителе. Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.
в общих чертах соглашусь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.