Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
электрика
сообщение 14.12.2008, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.8.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 11926



ВЛ 0,4кВ выполнена СИП. Где ставится ограничитель перенапряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 14.12.2008, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В идеале УЗИП ставится в 3 местах.
Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ.
Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ.
Класс 3 (D) на потребителе.
Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 14.12.2008, 19:41
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Слава @ 14.12.2008, 12:12) *
В идеале УЗИП ставится в 3 местах.
Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ.
Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ.
Класс 3 (D) на потребителе.
Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.

в общих чертах соглашусь