Олега
Не связан с осветительной сетью по столбам, прошу проконсультировать.
В ГРЩ обычное деление - шина РЕ, затем N. С панели наружного освещения ГРЩ в лотке по подвалу СИП 2А 2х16, потом подъем по стене и воздушкой до столба. От него еще к двум. На столбах РКУ, Iкласс.
Вопрос: Подпадает ли такое построение под 1.7.132 (ответвления к однофазным потребителям)?
Олега
АП
gomed12
В части
1.7.132. ... Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Не подпадает, т.к. данное ответвление не является ответвлением от воздушки, а является питанием осветительной линии от ГРЩ, поэтому эта линия д/б 3-х проводной по другой части этого пункта:
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник
.
Олега
Т.е. Вы подразумеваете, что в принципе не может существовать ВЛ без защитного (третьего) проводника? Не следует ли рассматривать ответвлениями провода отходящие от ВЛ к светильникам? ВЛ м.б. как трехфазной, так и 1-фазной.