Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Освещение СИПом 2х16 , консультация

Олега
сообщение 12.12.2008, 10:22
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18165
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не связан с осветительной сетью по столбам, прошу проконсультировать.
В ГРЩ обычное деление - шина РЕ, затем N. С панели наружного освещения ГРЩ в лотке по подвалу СИП 2А 2х16, потом подъем по стене и воздушкой до столба. От него еще к двум. На столбах РКУ, Iкласс.
Вопрос: Подпадает ли такое построение под 1.7.132 (ответвления к однофазным потребителям)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2009, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18165
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



АП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2009, 15:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7696
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В части
1.7.132. ... Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Не подпадает, т.к. данное ответвление не является ответвлением от воздушки, а является питанием осветительной линии от ГРЩ, поэтому эта линия д/б 3-х проводной по другой части этого пункта:
Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник
.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2009, 15:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18165
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Т.е. Вы подразумеваете, что в принципе не может существовать ВЛ без защитного (третьего) проводника? Не следует ли рассматривать ответвлениями провода отходящие от ВЛ к светильникам? ВЛ м.б. как трехфазной, так и 1-фазной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены