При запуске дымососа ДС-42 котла КВГМ-4 останавливается котел КВГМ-3 - КИПовские приборы ловят помеху и останавливают котел по защите.
Мы обратили внимание что питание приборов находится на одной секции с этим дымососом.
С помощью АВР перешли на другой ввод - все получилось ДС-42 запустился, но теперь при запуске ДС - 41 та же проблема - теперь он питается с одного ввода с приборами)))))
Оба дымососа управляются преобразователями частоты...
Приносили осциллограф - замеряли возле дымососа и возле приборов
У дымососа нормально а у приборов помеха при запуске.
Можете что нибудь посоветовать?????
Нужно поставить фильтр на напряжение ~220 В питания измерительной аппаратуры. Например ФС-220 или БСФ. Или трансформатор 220/220 В.
dimsanych
3.12.2008, 22:22
В местах "скопления" всякого КИПовского добра частотник лучше покупать сразу с дросселем (фильтром).
А кабель от частотника до двигателя как проложен? Если рядом с киповскими то такая фигня и будет. Нужно либо экранированный (бронированный) кабели или на выходе частотника ставить фильтры
Для частотника есть свои фильтры на выход и на вход но вернее всего помеха идет от кабеля частотник-двигатель. Он должен не лежать параллельно КИПовским проводам по всей своей длине. Кстати его длина нормируется в инструкции на частотник. Т.е. экранирование кабеля двигателя может и не помочь, очень сильные там помехи от работы IGBT-модулей частотника.
Нет кабель тут не причем.. Киповские и наши проложены в разных местах.. приборы зашкаливают при запуске двигателя запитанного с одной секции с приборами, когда запитали приборы от др секции ДС-42 никаких помех не дает, а теперь дает ДС-41 , а было наоборот, если бы была наводка от кабеля переход на др ввод ничего бы не дал...
И еще сегодня обратили внимание зашкаливают не все приборы а тока 3.
Там еще бесперебойники стоят на цепях защиты - может они помеху дают???
Померили напряжение на выходе ИБП - было 250В...
А приборы питаются у вас напряжением 220В? У нас проблем таких ниразу небыло, но киповцы все свои приборы стараются запитывать напряжением 24В через блок питания, а там помехи все равно гасятся. Я думаю нужно чтото делать с питанием приборов, ставить фильтры по питанию. Кстати что за приборы в принципе в приборах тоже должна быть минимальная отстройка от помех по питанию, потому как идеального напряжения нет
Да приборы питаются напряжением 220В.
А приборы старые еще советские)) какие щас сказать не могу, тока в понедельник)))
TSDrive
10.12.2008, 15:28
Ситуэйшн на 100% знакома. Такое же и решение:
-однофазный
фильтр на питание на всю автоматику/кип (ибо в обычных ИП 24В помехи пробиваются от сети, если не отгородить);
-трехфазный силовой фильтр (
что-то типа RFI-filter) на вход частотника;
-если каналы силовой и измериловки разнесены, то чаще всего линейный фильтр по выходу ПЧ
оказывается не нужным (но не всегда);
Запитали прибор через бесперебойник - все стало нормально!!!)))
Помог не бесперебойник, а трансформатор, который в нем имеется...

Я бы посоветовал поставить просто трансформатор 220/220 В
Или эти штучки:
http://www.owen.ru/device/74784505 (максимум 650 рублей)
http://www.contravt.ru/?id=7102 (925 рублей)