Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помехи от частотника , При запуске дымососа останавливается другой котел

Oscol
сообщение 3.12.2008, 20:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



При запуске дымососа ДС-42 котла КВГМ-4 останавливается котел КВГМ-3 - КИПовские приборы ловят помеху и останавливают котел по защите.
Мы обратили внимание что питание приборов находится на одной секции с этим дымососом.
С помощью АВР перешли на другой ввод - все получилось ДС-42 запустился, но теперь при запуске ДС - 41 та же проблема - теперь он питается с одного ввода с приборами)))))
Оба дымососа управляются преобразователями частоты...
Приносили осциллограф - замеряли возле дымососа и возле приборов
У дымососа нормально а у приборов помеха при запуске.

Можете что нибудь посоветовать?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 3.12.2008, 21:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Нужно поставить фильтр на напряжение ~220 В питания измерительной аппаратуры. Например ФС-220 или БСФ. Или трансформатор 220/220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 3.12.2008, 22:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



В местах "скопления" всякого КИПовского добра частотник лучше покупать сразу с дросселем (фильтром).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 4.12.2008, 3:52
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



А кабель от частотника до двигателя как проложен? Если рядом с киповскими то такая фигня и будет. Нужно либо экранированный (бронированный) кабели или на выходе частотника ставить фильтры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.12.2008, 9:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Для частотника есть свои фильтры на выход и на вход но вернее всего помеха идет от кабеля частотник-двигатель. Он должен не лежать параллельно КИПовским проводам по всей своей длине. Кстати его длина нормируется в инструкции на частотник. Т.е. экранирование кабеля двигателя может и не помочь, очень сильные там помехи от работы IGBT-модулей частотника.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 4.12.2008, 19:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Нет кабель тут не причем.. Киповские и наши проложены в разных местах.. приборы зашкаливают при запуске двигателя запитанного с одной секции с приборами, когда запитали приборы от др секции ДС-42 никаких помех не дает, а теперь дает ДС-41 , а было наоборот, если бы была наводка от кабеля переход на др ввод ничего бы не дал...
И еще сегодня обратили внимание зашкаливают не все приборы а тока 3.
Там еще бесперебойники стоят на цепях защиты - может они помеху дают???
Померили напряжение на выходе ИБП - было 250В...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 5.12.2008, 5:35
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



А приборы питаются у вас напряжением 220В? У нас проблем таких ниразу небыло, но киповцы все свои приборы стараются запитывать напряжением 24В через блок питания, а там помехи все равно гасятся. Я думаю нужно чтото делать с питанием приборов, ставить фильтры по питанию. Кстати что за приборы в принципе в приборах тоже должна быть минимальная отстройка от помех по питанию, потому как идеального напряжения нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 5.12.2008, 20:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Да приборы питаются напряжением 220В.
А приборы старые еще советские)) какие щас сказать не могу, тока в понедельник)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 10.12.2008, 15:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



Ситуэйшн на 100% знакома. Такое же и решение:
-однофазный фильтр на питание на всю автоматику/кип (ибо в обычных ИП 24В помехи пробиваются от сети, если не отгородить);
-трехфазный силовой фильтр (что-то типа RFI-filter) на вход частотника;
-если каналы силовой и измериловки разнесены, то чаще всего линейный фильтр по выходу ПЧ
оказывается не нужным (но не всегда);


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 11.12.2008, 20:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Запитали прибор через бесперебойник - все стало нормально!!!)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.12.2008, 6:37
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Помог не бесперебойник, а трансформатор, который в нем имеется... icon_smile.gif Я бы посоветовал поставить просто трансформатор 220/220 В

Или эти штучки:
http://www.owen.ru/device/74784505 (максимум 650 рублей)
http://www.contravt.ru/?id=7102 (925 рублей)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 17:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены