Цитата(e_c_c @ 20.11.2008, 0:40)
Доброго времени всем, возник вопрос допустимо ли прокладывать медный провод в кабель канале и гофре по деревянным стенам ?
ИМХО в кабель канале нельзя где то в ПУЭ написано,только кабель двойной изоляции,а вот относительно гофры не уверен ...(но всегда говорил что тоже нельзя)....
Здравствуйте всем!
Поднятый Вами вопрос достаточно актуален в связи с тем, что ПУЭ гл.2.1 и 2.3 старое, издание №6 , во всяком случае, у меня такая информация. Если появилось 7 редакция, надеюсь, на форуме сообщат, в т.ч. и мне. Сегодня действует СП31-110-2003г, вышедший значительно позже, вопрос прокладки проводов и кабелей по горючим/негорючим строительным материалам освещает скупо.(См. п.14.5, п.14.9, п.14.15)
Поэтому склоняюсь при принятии решения по Вашему вопросу к ПУЭ п.2.1.36 табл.2.1.3. То есть по деревянным стенам (группа горючести Г2? Г3? Г4?, наверное должен определить технолог, и зависит от наличия/отсутствия типа пропитки) при ОТКРЫТОЙ прокладке короба и трубы должны быть из НЕСГОРАЕМОГО материала (металлические или «асбоцементные???» или другие новые несгораемые материалы), Кабели и провода могут быть из сгораемых или несгораемых материалов. Я бы взял исполнения НГ или LS.
При СКРЫТОЙ прокладке короба и трубы должны быть из трудно сгораемых материалов с ПОДКЛАДКОЙ под трубы и короба несгораемых материалов и с последующим заштукатуриванием, или короба и трубы из несгораемых материалов без ПОДКЛАДКИ несгораемых материалов. Толщина стенок стальных труб и коробов должна быть выбрана в соответствии с СП31-110-2003 п.14.15 табл.14.1 Гофрированная труба если из негорючего материала, и при сечении жил медного провода проложенного в гофре до 2,5мм.кв. -допустима.
Если кто обладает информацией по «пластиковым» коробам, кабель-каналам, трубам, гофрам из НЕГОРЮЧЕГО материала (сертифицированные как негорючие), пожалуйста поделитесь информацией.
Очень интересно выслушать другие мнения, а также и критику моей позиции.
С уважением.