Проблема типичная. Купил импортную э/п, без кабеля подключения. Розетка на кухне есть - стандартная совковая (черная, круглая, с 4-мя контактами). Предыдущая плита была подключена, но использовалось только 3 из 4-х проводов. Полазил в розетке с тестером, получил странные результаты: между землей (крайний правый, он же четвертый) и соседним (ттретий) контактами - примерно 220. между землей и вторым контактом - 0. Между вторым и третим - 220. первый контакт вообще ни с кем общаться не желает и выдает стабильный 0 со всеми остальными.
Новая плита имеет 5 контактов на конт. панели и штырек заземления рядом. по схеме на задней стенке можно подсоединять ее несколькими способами:
либо 1,2,3 - отдельно, 4,5 - вместе. между 1,2,3 и 4+5 - по 220 вольт
либо 1 - отдельно, 2,3 и 4,5 - попарно вместе и вольтаж аналогичный
либо 123 - вместе, 45 - вместе. вольтаж между ними 220.
Собственно, теперь вопрос -- куда что прикрутить, чтобы работало?