Господа, здравствуйте!

Объясните пожалуйста доходчиво, простым языком, если кто знает, для чего на ВЛ применяют транспозицию. Представление то я имею, а вот объяснить кому - нибудь не могу, то ли знаний палата, то ли с русским языком не богато...
Roman_D
изменение взаимного расположения проводов отдельных фаз по длине воздушной линии электропередачи для уменьшения нежелательного влияния линий электропередачи друг на друга и на близлежащие линии связи. (Википедия)

Ну и для того, чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой. Главным образом для систем с изолированной нейтралью средних напряжений (6...35 кВ).
*_Garik_*
Цитата
чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой

Добавлю, более-менее одинаковые емкосные токи всех трех фаз
Roman_D
Цитата(*_Garik_* @ 6.11.2008, 19:38) *
Добавлю, более-менее одинаковые емкосТные токи всех трех фаз

Верно! В результате транспозиции!
Electroremont
Большое вам ребята спасибо! Буду знать.
Uran
Добавлю от себя,транспозицию выполняют не только на ВЛ, но и в закрытых токопроводах 6-10кВ.
Tchernishev
И ещё чтобы индуктивное сопротивление фаз было одинаковым, чтобы линия была симметричным элементом по всем трём фазам.
Electroremont
Uran
Tchernishev


Спасибо за дополнения, коллеги!!! radost.gif