Господа, здравствуйте!

Объясните пожалуйста доходчиво, простым языком, если кто знает, для чего на ВЛ применяют транспозицию. Представление то я имею, а вот объяснить кому - нибудь не могу, то ли знаний палата, то ли с русским языком не богато...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.11.2008, 19:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



изменение взаимного расположения проводов отдельных фаз по длине воздушной линии электропередачи для уменьшения нежелательного влияния линий электропередачи друг на друга и на близлежащие линии связи. (Википедия)

Ну и для того, чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой. Главным образом для систем с изолированной нейтралью средних напряжений (6...35 кВ).

Сообщение отредактировал Roman_D - 6.11.2008, 19:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 6.11.2008, 20:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой

Добавлю, более-менее одинаковые емкосные токи всех трех фаз


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.11.2008, 20:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(*_Garik_* @ 6.11.2008, 19:38) *
Добавлю, более-менее одинаковые емкосТные токи всех трех фаз

Верно! В результате транспозиции!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 7.11.2008, 10:27
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Большое вам ребята спасибо! Буду знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 11.11.2008, 18:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Добавлю от себя,транспозицию выполняют не только на ВЛ, но и в закрытых токопроводах 6-10кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 12.11.2008, 15:57
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



И ещё чтобы индуктивное сопротивление фаз было одинаковым, чтобы линия была симметричным элементом по всем трём фазам.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 12.11.2008, 18:30
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Uran
Tchernishev


Спасибо за дополнения, коллеги!!! radost.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 11:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены