Господа, здравствуйте!
Объясните пожалуйста доходчиво, простым языком, если кто знает, для чего на ВЛ применяют транспозицию. Представление то я имею, а вот объяснить кому - нибудь не могу, то ли знаний палата, то ли с русским языком не богато... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
изменение взаимного расположения проводов отдельных фаз по длине воздушной линии электропередачи для уменьшения нежелательного влияния линий электропередачи друг на друга и на близлежащие линии связи. (Википедия)
Ну и для того, чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой. Главным образом для систем с изолированной нейтралью средних напряжений (6...35 кВ). Сообщение отредактировал Roman_D - 6.11.2008, 19:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата чтобы емкость всех трех фаз относительно земли была более-менее одинаковой Добавлю, более-менее одинаковые емкосные токи всех трех фаз -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Большое вам ребята спасибо! Буду знать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Добавлю от себя,транспозицию выполняют не только на ВЛ, но и в закрытых токопроводах 6-10кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
И ещё чтобы индуктивное сопротивление фаз было одинаковым, чтобы линия была симметричным элементом по всем трём фазам.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Uran
Tchernishev Спасибо за дополнения, коллеги!!! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |