Добрый день. Необходимо запитать АД 250кВт через ПЧ. Решили выбрать комплектный преобразователь частоты (выпускают многие фирмы). Столкнулись со следующей проблемой: типовая схема включения ПЧ подразумевает защитный аппарат на входе затем линейный контактор и затем ПЧ. Однако у всех производителей смотрели Siemens, Schneider, Vacon в комплектных шкафах стоит защитный аппарат и сразу ПЧ т.е без линеного контактора. В лучшем случае контактор выбирается опционально вместо защитного аппарата. Вопрос в общем то такой - возможно ли применение ПЧ без линейного контактора?
Михайло
10.11.2008, 18:11
Контактор, как правило, не обязателен. Главное - дроссель, RFI-фильтр (при наличии требований ЭМС) и автомат. Выходные дроссели и дроссели постоянного тока - это все необязательно. Тормозной резистор и тормозной блок - нужны по ситуации..