Добрый день. Необходимо запитать АД 250кВт через ПЧ. Решили выбрать комплектный преобразователь частоты (выпускают многие фирмы). Столкнулись со следующей проблемой: типовая схема включения ПЧ подразумевает защитный аппарат на входе затем линейный контактор и затем ПЧ. Однако у всех производителей смотрели Siemens, Schneider, Vacon в комплектных шкафах стоит защитный аппарат и сразу ПЧ т.е без линеного контактора. В лучшем случае контактор выбирается опционально вместо защитного аппарата. Вопрос в общем то такой - возможно ли применение ПЧ без линейного контактора?
|
|
|
Efgen Применение комплектного ПЧ 6.11.2008, 7:41
Михайло Контактор, как правило, не обязателен. Главное - д... 10.11.2008, 18:11![]() ![]() ![]() |
|