Пётр Снегирёв
4.11.2008, 6:00
Какое электроборудование должно быть установленно в этажных щитах газовых домов? Возможна замена согласно правил пробковых предохранителе на автоматические выключатели серии ВА 47-29 и выключатели нагрузки ВН
Не знаю какое IP у пробки, но плавкий элемент в ней упрятан получше чем камера для дуги в автомате.
Гость_Алекс_*
4.11.2008, 14:02
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?
Гость_Алекс_*
4.11.2008, 14:06
Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ...
электроник1
4.11.2008, 18:07
а как Вы собираетесь обеспечивать защиту от прямого и косвенного прикосновений с применением УЗО??? Я не знаю абсолютно никаких пробок, которые могут обеспечить такую защиту...
Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:02)
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?
Однажды согласование проекта уперлось в близость расположения газовой трубы и кабельного киоска. Таблички из ПУЭ однозначно такое запрещали. Сами полистайте. С тех пор сомнение в законности одновременного нахождения распред. щитов и газопроводов на л/клетках закралось. Хотя глубоко не вникал.
электроник1 -"а как Вы собираетесь .."
А никак. На основании чего заговорили об УЗО ? Где нито написано УЗО "должно быть установленно в этажных щитах газовых домов" ? У меня лично старый фонд с пробочками и газом на л/к.
Любите УЗО на 30мА на вводе ставить? Так это надо в группах делать, а там где пробки, группы обычно уже в квартирах.
электроник1
4.11.2008, 21:06
Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:06)
Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ...
от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК... повторюсь ещё раз: сколько раз грузил такие автоматы- ни разу ещё не видел плохих результатов. Видел только у АД-шек ИЭКа...
Пётр Снегирёв
8.11.2008, 3:37
Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 17:02)
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?
многоэтажный 75 квартирный газовый дом 72 года постройки нуждается в кап. ремонте по электрооборудованию. Мне нужно составить дефектовку и смету на кап.ремонт, и произвадит кап.ремонт. поэтому хотелось бы знать какое оборудование можно установить.
электроник1
8.11.2008, 11:39
ну, тогда без электролаборатории, я думаю, тебе не обойтись. Вот она пусть сделает эксплуатационные испытания, и пусть она же и напишет, что не так. И тогда уже на основании этой ведомости замечаний и делай смету. И ТОЛЬКО тогда и ТОЛЬКО так можно избежать разработки рабочего проекта на реконструкцию электроснабжения.
Цитата(электроник1 @ 4.11.2008, 21:06)
от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК...
Ну и не первый вовсе.. Г-н Tchernishev 28.10.08г. сообщил Вам: "ИЭК - редкостное гавно." Вы еще тогда так же удивились: "
1 раз слышу подобное".
Электроник1, это как же можно выполнить реконструкцию без проекта?
"дом 72 года постройки нуждается в кап. ремонте по электрооборудованию"
Такой дом нуждается в реконструкции. Ремонт это перемонтаж на точно такое же. Смысла в этом большого нет. Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности. Смета - по спецификации проекта.
А "на основании этой ведомости замечаний и делай смету"- это для ремонта.
Пётр Снегирёв
9.11.2008, 3:03
[quote name='Олега' date='8.11.2008, 15:34' post='68459']
Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности.
В квартирах ремонт произвести не возможности, а в этажных щитах нужно менять всё. После проверки, эл.лаборатория дала заключение, эл.оборудование не проходит проверку.
Поэтому я и спрашиваю какое должно устанавливаться эл.оборудование согласно современным требованиям по газовым домам.
Цитата(Пётр Снегирёв @ 9.11.2008, 3:03)
.. эл.лаборатория дала заключение, эл.оборудование не проходит проверку.
Поэтому я и спрашиваю какое должно устанавливаться эл.оборудование согласно современным требованиям по газовым домам.
Рекомендовать что либо не могу, слаб в вопросе.
Лаборатория могла дать только заключение о необходимости замены не прошедшего проверку оборудования на аналогичное. Это ремонт. О реконструкции м.б. только рекомендации. Современные требования - для вновь строящихся и реконструируемых объектов. А Ваш дом в 72-м согласовали и ввели в эксплуатацию. Есть желание в соответствии с рекомендациями реконструировать - заказывайте проект. В нем все д.б. обосновано.
А так по-жизни... если Вам кто скажет взрывозащищенное оборудование применять на л/кл, будете ставить?
Вопрос несомненно животрепещущий!!! Сколько домов находится в просто отвратительном состоянии. Я тоже задумывался над полной заменой внутренних линий до эл сч/ка Непосредственно групповые щиты, автоматические выключатели, линейные провода. Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять старый фонд по эл. части!!!
Пётр Снегирёв
27.11.2008, 16:42
Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять старый фонд по эл. части!!!
Я тоже просил помочь по этому вопросу, но ответ нашли сами, то, что не зпрещено, то значит можно и использовать. А как это начать, решать самому. Страшного тут нет нечего бери и пробуй получиш по шее, но это будет опыт уже твой.
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах ,только соответствеут ПУЭ,ПТЭЭП или нет ,делайте согласно современным требованиям и никакой разницы газифицирован дом или нет . Рисуйте по существующей схеме,в квартирах ведь не будет реконструкции ,поэтому вся реконструкция заключается в замене ВРУ ,кл,эл.проводки магистральной.
электроник1
28.11.2008, 18:12
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах
откуда такая уверенность?
никакой разницы газифицирован дом или нет
а вот и не соглашусь
Цитата(электроник1 @ 28.11.2008, 18:12)
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах
откуда такая уверенность?
никакой разницы газифицирован дом или нет
а вот и не соглашусь
Да советы кто хошь может раздавать, это ни к чему не обязывает.
Несогласие по разнице не плохо бы аргументировать (ссылочкой или еще как)
ez81
"
делайте .. Рисуйте по существующей схеме,в квартирах ведь не будет реконструкции ,поэтому вся реконструкция заключается в замене ВРУ ,кл,эл.проводки магистральной".
Просто жилец взял бумагу, нарисовал эскизик, позвал мОнтера и воплотил? Попробовали бы Вы у меня на лестнице это действо затеять..
Кстати, "согласно современным требованиям" потребуется замена этажных и прочих щитков, сети коммунального освещения, система уравнивания на вводе. Это к примеру. Если выполнили пятипроводку от ввода, то как видится совмещеный PEN на квартиры? от N зацепите?
gomed12
28.11.2008, 21:20
Согласен, с Олега, необходим проект.
К сожалению, выполнение работ профессионалом и по консультации заочному не одно и то же, результаты м/б и плачевные.
электроник1
28.11.2008, 22:46
Цитата(Олега @ 28.11.2008, 20:49)
Да советы кто хошь может раздавать, это ни к чему не обязывает.
Несогласие по разнице не плохо бы аргументировать (ссылочкой или еще как)
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
В негазифицированном доме этот пункт не имеел силы, т.к. там нет газа.
Если нет газа, то есть и другие пункты "не имеющие силы".
ez81 призывал непременно (вне зависимости от газификации) "делать", но делать все-таки "согласно современным требованиям". Может чего я и не уловил.