Какое электроборудование должно быть установленно в этажных щитах газовых домов? Возможна замена согласно правил пробковых предохранителе на автоматические выключатели серии ВА 47-29 и выключатели нагрузки ВН
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не знаю какое IP у пробки, но плавкий элемент в ней упрятан получше чем камера для дуги в автомате.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а как Вы собираетесь обеспечивать защиту от прямого и косвенного прикосновений с применением УЗО??? Я не знаю абсолютно никаких пробок, которые могут обеспечить такую защиту...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь? Однажды согласование проекта уперлось в близость расположения газовой трубы и кабельного киоска. Таблички из ПУЭ однозначно такое запрещали. Сами полистайте. С тех пор сомнение в законности одновременного нахождения распред. щитов и газопроводов на л/клетках закралось. Хотя глубоко не вникал. электроник1 -"а как Вы собираетесь .." А никак. На основании чего заговорили об УЗО ? Где нито написано УЗО "должно быть установленно в этажных щитах газовых домов" ? У меня лично старый фонд с пробочками и газом на л/к. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2008, 18:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низкого качества и никому не советую пользоватся этим оборудованием а тем более для себя, уж лучше что нить народное Легранд, или АВВ... от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК... повторюсь ещё раз: сколько раз грузил такие автоматы- ни разу ещё не видел плохих результатов. Видел только у АД-шек ИЭКа... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 12469 ![]() |
А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь? многоэтажный 75 квартирный газовый дом 72 года постройки нуждается в кап. ремонте по электрооборудованию. Мне нужно составить дефектовку и смету на кап.ремонт, и произвадит кап.ремонт. поэтому хотелось бы знать какое оборудование можно установить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну, тогда без электролаборатории, я думаю, тебе не обойтись. Вот она пусть сделает эксплуатационные испытания, и пусть она же и напишет, что не так. И тогда уже на основании этой ведомости замечаний и делай смету. И ТОЛЬКО тогда и ТОЛЬКО так можно избежать разработки рабочего проекта на реконструкцию электроснабжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
от тебя 1 раз такое слышу про ИЭК... Ну и не первый вовсе.. Г-н Tchernishev 28.10.08г. сообщил Вам: "ИЭК - редкостное гавно." Вы еще тогда так же удивились: " ![]() Электроник1, это как же можно выполнить реконструкцию без проекта? "дом 72 года постройки нуждается в кап. ремонте по электрооборудованию" Такой дом нуждается в реконструкции. Ремонт это перемонтаж на точно такое же. Смысла в этом большого нет. Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности. Смета - по спецификации проекта. А "на основании этой ведомости замечаний и делай смету"- это для ремонта. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 12469 ![]() |
[quote name='Олега' date='8.11.2008, 15:34' post='68459']
Выполнить все согласно современным требованиям - от этого польза несомненная, но и изменения глобальные. И конструктивные и вопросы безопасности. В квартирах ремонт произвести не возможности, а в этажных щитах нужно менять всё. После проверки, эл.лаборатория дала заключение, эл.оборудование не проходит проверку. Поэтому я и спрашиваю какое должно устанавливаться эл.оборудование согласно современным требованиям по газовым домам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. эл.лаборатория дала заключение, эл.оборудование не проходит проверку. Поэтому я и спрашиваю какое должно устанавливаться эл.оборудование согласно современным требованиям по газовым домам. Рекомендовать что либо не могу, слаб в вопросе. Лаборатория могла дать только заключение о необходимости замены не прошедшего проверку оборудования на аналогичное. Это ремонт. О реконструкции м.б. только рекомендации. Современные требования - для вновь строящихся и реконструируемых объектов. А Ваш дом в 72-м согласовали и ввели в эксплуатацию. Есть желание в соответствии с рекомендациями реконструировать - заказывайте проект. В нем все д.б. обосновано. А так по-жизни... если Вам кто скажет взрывозащищенное оборудование применять на л/кл, будете ставить? Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2008, 9:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 ![]() |
Вопрос несомненно животрепещущий!!! Сколько домов находится в просто отвратительном состоянии. Я тоже задумывался над полной заменой внутренних линий до эл сч/ка Непосредственно групповые щиты, автоматические выключатели, линейные провода. Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять старый фонд по эл. части!!!
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2008 Пользователь №: 12469 ![]() |
Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять старый фонд по эл. части!!!
Я тоже просил помочь по этому вопросу, но ответ нашли сами, то, что не зпрещено, то значит можно и использовать. А как это начать, решать самому. Страшного тут нет нечего бери и пробуй получиш по шее, но это будет опыт уже твой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах ,только соответствеут ПУЭ,ПТЭЭП или нет ,делайте согласно современным требованиям и никакой разницы газифицирован дом или нет . Рисуйте по существующей схеме,в квартирах ведь не будет реконструкции ,поэтому вся реконструкция заключается в замене ВРУ ,кл,эл.проводки магистральной.
Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2008, 19:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах
откуда такая уверенность? никакой разницы газифицирован дом или нет а вот и не соглашусь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах откуда такая уверенность? никакой разницы газифицирован дом или нет а вот и не соглашусь Да советы кто хошь может раздавать, это ни к чему не обязывает. Несогласие по разнице не плохо бы аргументировать (ссылочкой или еще как) ez81 "делайте .. Рисуйте по существующей схеме,в квартирах ведь не будет реконструкции ,поэтому вся реконструкция заключается в замене ВРУ ,кл,эл.проводки магистральной". Просто жилец взял бумагу, нарисовал эскизик, позвал мОнтера и воплотил? Попробовали бы Вы у меня на лестнице это действо затеять.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласен, с Олега, необходим проект.
К сожалению, выполнение работ профессионалом и по консультации заочному не одно и то же, результаты м/б и плачевные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Да советы кто хошь может раздавать, это ни к чему не обязывает. Несогласие по разнице не плохо бы аргументировать (ссылочкой или еще как) 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. В негазифицированном доме этот пункт не имеел силы, т.к. там нет газа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18002 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если нет газа, то есть и другие пункты "не имеющие силы".
![]() ez81 призывал непременно (вне зависимости от газификации) "делать", но делать все-таки "согласно современным требованиям". Может чего я и не уловил. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |