Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет водяного нагревателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


dimbim
как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
электроник1
автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а если алюминиевый- то по 6 мм2
gennadi
Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогреветель(котёл)из этого следует вам нужен кабель 5 *4м2 медный.
электроник1
Цитата(gennadi @ 2.11.2008, 23:42) *
Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогреветель(котёл)из этого следует вам нужен кабель 5 *4м2 медный.

можно не заземлять, а занулять
с2н5он
лучше заземлить
Олега
А зануленое это не заземленное?
Взводатор
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).
gomed12
Цитата
А зануленое это не заземленное?

Цитата
Зануление - это не заземление.

В моем понимании для системы заземления ТN заземление только у трансформатора нейтрали и повторные заземления этой же нейтрали, а остальное зануление (соединение РЕ (PEN)-провода к РЕ-шине).
В системе ТТ и IT только заземление.
Олега
Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) *
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).


"Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."
"Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."
Исходя из приведеного зануление это и заземление тоже, а не просто подключение к нулю источника. Или по-Вашему возможно зануление (в виде подключения оболочек к рабочему нулю) без заземления?
Про "в трубе" это вольная интерпритация. Изначальный вариант кабель. Длительная нагрузка (по таблицам Севкабеля и кольчугинского заводов) 34А. Перегрузок не предвидится - персональная группа. Запас он конечно не щекочет, но дороже. Вы хотели бы, что б Вам все продавали с запасом, процентов на 65? Вобще-то 10мм2 длит. ток 61А. Так что запасец почти 80%! (для 6.0 -35%)
gomed12
Еще раз.
Заземление-непосредственное соединение ОПЧ, нейтралей ЭУ к ЗУ.
Зануление- опосредованное подключение ОПЧ к ЗУ.
Взводатор
Цитата(Олега @ 5.11.2008, 12:59) *
Про "в трубе" это вольная интерпритация. Изначальный вариант кабель. Длительная нагрузка (по таблицам Севкабеля и кольчугинского заводов) 34А. Перегрузок не предвидится - персональная группа. Запас он конечно не щекочет, но дороже. Вы хотели бы, что б Вам все продавали с запасом, процентов на 65? Вобще-то 10мм2 длит. ток 61А. Так что запасец почти 80%! (для 6.0 -35%)

Почему вольная? Очень даже вероятная. Поместите кабель в металлорукав, в гофру, короб - вот он уже и "в трубе". Не думаю, что к бойлеру 21КВт будут подводить незащищенный кабель по воздуху.
Степень запаса каждый конструктор, исполнитель выбирает по своему усмотрению. Если Вы считаете, что 12% достаточно - берите ответственность на себя и делайте. Я допускаю запас 20-25%, а вообще ориентируюсь на >30%. Даже если при этом в результате выходит полуторный-двойной запас.
Посмотрел характеристики кабелей по имеющимся у меня проспектам (Южкабель, напр.). Для ВВГ 4*4 ток 34А при прокладке в воздухе. По ПУЭ - трехжильный в воздухе - 35А.
Олега
Все "может быть" это и есть вольная интерпритация. Открытая проладка кабеля ГОСТом не запрещена. Про необходимость мех.защиты или декора у автора ни слова нет. Бойлер не станок и у автострады не стоит. Если б хоть пол-звука, то коэффициеньте на здоровье. Длительная нагрузка - работа хоть круглосуточно, а накопитель лишь периодически включается. Персональный кабель увеличения нагрузки не предполагает. Если 6,0 принять можно (при дополнительных условиях), то 10,0 перебор очевидный.
Про приводимые проценты.
Я свои циферки специально вместе с токами привел, легко проверить.
Про двойной запас - это уже хорошо б с хозяином обговорить. Так и дом на всякий случай в два раза побольше построить можно. Денежки не свои, а простор не помешает.
Гость
Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) *
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).

Я, вообще-то сомневаюсь, что у устройства, которое призвано быть достаточно компактным в электрической части, будет достаточно большой клеммник, чтобы воткнуть туда 10 мм2... Потом мы должны защитить не только проводку (я про 50 А автомат на 10мм2 кабель), но и сам электроаппарат. При номинальной мощности тенов 21 кВт (7 кВт на фазу) ток будет 32А (чуть меньше). Следовательно аппарат защиты должен быть 40 А (32 будет выбивать). Кабель медный, 6 мм2. Типа ВВГнг, либо NYM 5x6 мм2. Не забывайте про УЗО 40/0,03 А. Ну и прокладку желательно выполнить в гофрированной ПВХ трубе диаметром 40мм. Упихать можно и в 32-ю, но сложно будет протягивать при достаточно длинной линии.
FrankHorrigan
Iф=34 А.

Провод ВВГ 4х6 мм.

Автомат характеристика С на 40 А.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.