как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а если алюминиевый- то по 6 мм2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогреветель(котёл)из этого следует вам нужен кабель 5 *4м2 медный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
лучше заземлить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А зануленое это не заземленное?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html "Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2. Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2). Сообщение отредактировал Взводатор - 5.11.2008, 12:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7600 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата А зануленое это не заземленное? Цитата Зануление - это не заземление. В моем понимании для системы заземления ТN заземление только у трансформатора нейтрали и повторные заземления этой же нейтрали, а остальное зануление (соединение РЕ (PEN)-провода к РЕ-шине). В системе ТТ и IT только заземление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них. http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html "Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2. Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2). "Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности." "Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников." Исходя из приведеного зануление это и заземление тоже, а не просто подключение к нулю источника. Или по-Вашему возможно зануление (в виде подключения оболочек к рабочему нулю) без заземления? Про "в трубе" это вольная интерпритация. Изначальный вариант кабель. Длительная нагрузка (по таблицам Севкабеля и кольчугинского заводов) 34А. Перегрузок не предвидится - персональная группа. Запас он конечно не щекочет, но дороже. Вы хотели бы, что б Вам все продавали с запасом, процентов на 65? Вобще-то 10мм2 длит. ток 61А. Так что запасец почти 80%! (для 6.0 -35%) Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2008, 14:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7600 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Еще раз.
Заземление-непосредственное соединение ОПЧ, нейтралей ЭУ к ЗУ. Зануление- опосредованное подключение ОПЧ к ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Про "в трубе" это вольная интерпритация. Изначальный вариант кабель. Длительная нагрузка (по таблицам Севкабеля и кольчугинского заводов) 34А. Перегрузок не предвидится - персональная группа. Запас он конечно не щекочет, но дороже. Вы хотели бы, что б Вам все продавали с запасом, процентов на 65? Вобще-то 10мм2 длит. ток 61А. Так что запасец почти 80%! (для 6.0 -35%) Почему вольная? Очень даже вероятная. Поместите кабель в металлорукав, в гофру, короб - вот он уже и "в трубе". Не думаю, что к бойлеру 21КВт будут подводить незащищенный кабель по воздуху. Степень запаса каждый конструктор, исполнитель выбирает по своему усмотрению. Если Вы считаете, что 12% достаточно - берите ответственность на себя и делайте. Я допускаю запас 20-25%, а вообще ориентируюсь на >30%. Даже если при этом в результате выходит полуторный-двойной запас. Посмотрел характеристики кабелей по имеющимся у меня проспектам (Южкабель, напр.). Для ВВГ 4*4 ток 34А при прокладке в воздухе. По ПУЭ - трехжильный в воздухе - 35А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все "может быть" это и есть вольная интерпритация. Открытая проладка кабеля ГОСТом не запрещена. Про необходимость мех.защиты или декора у автора ни слова нет. Бойлер не станок и у автострады не стоит. Если б хоть пол-звука, то коэффициеньте на здоровье. Длительная нагрузка - работа хоть круглосуточно, а накопитель лишь периодически включается. Персональный кабель увеличения нагрузки не предполагает. Если 6,0 принять можно (при дополнительных условиях), то 10,0 перебор очевидный.
Про приводимые проценты. Я свои циферки специально вместе с токами привел, легко проверить. Про двойной запас - это уже хорошо б с хозяином обговорить. Так и дом на всякий случай в два раза побольше построить можно. Денежки не свои, а простор не помешает. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них. http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html "Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2. Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2). Я, вообще-то сомневаюсь, что у устройства, которое призвано быть достаточно компактным в электрической части, будет достаточно большой клеммник, чтобы воткнуть туда 10 мм2... Потом мы должны защитить не только проводку (я про 50 А автомат на 10мм2 кабель), но и сам электроаппарат. При номинальной мощности тенов 21 кВт (7 кВт на фазу) ток будет 32А (чуть меньше). Следовательно аппарат защиты должен быть 40 А (32 будет выбивать). Кабель медный, 6 мм2. Типа ВВГнг, либо NYM 5x6 мм2. Не забывайте про УЗО 40/0,03 А. Ну и прокладку желательно выполнить в гофрированной ПВХ трубе диаметром 40мм. Упихать можно и в 32-ю, но сложно будет протягивать при достаточно длинной линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Iф=34 А.
Провод ВВГ 4х6 мм. Автомат характеристика С на 40 А. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |