Есть компьютерный кабинет размерами 7х8 и высотой 3.30.
По госту на рабочее место необходимо освещение минимум 300люкс.
Скажите лампы надо какой мощности и как это расчитать...
Заранее спасибо
Misha_M
для компьютерных рабочих мест освещение минимум 400лк.
лампы любой мощности, главное чтобы светильник был предназначен для освещения при работе с ПК (к примеру классические офисные PRB или АRS 4х18). и расчитываете вы не мощность ламп, а количество светильников.
расчет:
1: "Справочная книга для проектирования электрического освещения. под редакцией Г.М. Кнорринга" -поймёте весь процес, но долго и ручками с использованием головы.
2: програмка DIALux, разобраться быстрее, но ничего не поймёте.
savelij®
Цитата(Гость_ilya_* @ 7.10.2008, 14:17) *
... 7х8 и высотой 3.30.
... необходимо освещение минимум 300люкс.

3 ряда по 4 светильника "Нортклифф Пассат 418". По краям 300лк, в центре 480лк. Считается DIALux Light.