Есть компьютерный кабинет размерами 7х8 и высотой 3.30.
По госту на рабочее место необходимо освещение минимум 300люкс.
Скажите лампы надо какой мощности и как это расчитать...
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 7.10.2008, 13:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



для компьютерных рабочих мест освещение минимум 400лк.
лампы любой мощности, главное чтобы светильник был предназначен для освещения при работе с ПК (к примеру классические офисные PRB или АRS 4х18). и расчитываете вы не мощность ламп, а количество светильников.
расчет:
1: "Справочная книга для проектирования электрического освещения. под редакцией Г.М. Кнорринга" -поймёте весь процес, но долго и ручками с использованием головы.
2: програмка DIALux, разобраться быстрее, но ничего не поймёте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2008, 19:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_ilya_* @ 7.10.2008, 14:17) *
... 7х8 и высотой 3.30.
... необходимо освещение минимум 300люкс.

3 ряда по 4 светильника "Нортклифф Пассат 418". По краям 300лк, в центре 480лк. Считается DIALux Light.
"Акула" предлагает 15 растровых светильников.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 14:01
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены