sheptalo
Стиральная машина подключена по 3х-проводной схеме через отдельный автомат. При включении машины выбивает автомат и автоматы соседа. Некоторое время назад пропал ноль на выключателе освещения на общей с соседом стене. Подскажите в чем проблема.
savelij®
Не очень понятно, при чём тут ноль освещения и автомат соседа... Ваша СМ подключена отдельной линией от отдельного АВ и, полагаю, от Вашего счётчика?
Гость_sheptalo_*
да. машина подключена к моему счетчику отдельным проводом через автомат. при включении любого потребителя через эту розетку выбивает узо у меня и соседа
savelij®
У Вас точно косяк в коммутации проводников. Почему срабатывает Ваше УЗО ещё можно выяснить, но соседское... icon_eek.gif
sheptalo
Цитата(savelij @ 6.10.2008, 10:34) *
У Вас точно косяк в коммутации проводников. Почему срабатывает Ваше УЗО ещё можно выяснить, но соседское... icon_eek.gif

что же тогда делать, электрики не хотят искать
gomed12
У соседа-то все номально, когда Вы не пользуетесь своей розеткой?
Поочередно отсоединяйте у соседа после УЗО фазный и нулевой провод при подключенной СМ, чтобы определиться с какого провода утечка.
Потом у себя отключите ноль, при рабочем УЗО соседа, если при этом УЗО не сработают, значит ваш раб. ноль связан с защитным соседа, может быть через ст. водопроводную трубу.
Вспоминая исчезнувший ноль в м/к вполне возможный вариант.
Гость_sheptalo_*
спасибо, буду пробовать.если не пользуюсь этой розеткой то у соседа все нормально