16.8.2005, 21:05
какие нормы освещенности в котельной?
какие документы есть на этот счет?
в проекте на электрику она не расчитовалась, вроде света достаточно, у энергонадзора вопросов нет,
а инспектор котлонадзора требует расчет и замеры освещенности.
Может просто денег хочет, калоша противная?
Посмотри МГСН 2.06-99
табл.1 и 3
точного слова "котельная" там нет, но может сможешь "подвести" те названия, которые там указаны под слово "котельная"
в табл. 1 есть " тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения ляфтов, венткамеры - 20 Лк" (пункт 19 таблицы)
в табл. 3 есть "Площадки и лестницы котлов, экономайзеров, проходы за котлами - 50 Лк" (пункт 39)
вообще там слишком много названий помещений
подобрать что-то должен
УДАЧИ!
staripan
20.1.2006, 16:07
Смотри СНиП - 2 - 4 - 79
А у меня необслуживаемая (автоматическая ) котельная (точнее котёл). Какие могут быть нормы освещённости и для кого?
Зелёные вообще своими анахронизмами ничего замерить не могут.
Инспектор котлонадзора тоже ничего не предъявил.