какие нормы освещенности в котельной?
какие документы есть на этот счет? в проекте на электрику она не расчитовалась, вроде света достаточно, у энергонадзора вопросов нет, а инспектор котлонадзора требует расчет и замеры освещенности. Может просто денег хочет, калоша противная? |
![]() |
|
|
Гость_Сергей_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Посмотри МГСН 2.06-99
табл.1 и 3 точного слова "котельная" там нет, но может сможешь "подвести" те названия, которые там указаны под слово "котельная" в табл. 1 есть " тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения ляфтов, венткамеры - 20 Лк" (пункт 19 таблицы) в табл. 3 есть "Площадки и лестницы котлов, экономайзеров, проходы за котлами - 50 Лк" (пункт 39) вообще там слишком много названий помещений подобрать что-то должен УДАЧИ! |
![]() |
|
Гость_staripan_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Смотри СНиП - 2 - 4 - 79
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А у меня необслуживаемая (автоматическая ) котельная (точнее котёл). Какие могут быть нормы освещённости и для кого?
Зелёные вообще своими анахронизмами ничего замерить не могут. Инспектор котлонадзора тоже ничего не предъявил. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |