привет, у меня такая проблема: предприятие освещают лампы ДРЛ где то на 150-160 ватт , в момент включения станков с асинхронными двигателями они (лампы) гаснут и потом долго зажигаются, можно ли придумать что нить вроде стабилизатора чтобы в момент пуска поддерживать напряжение на достаточном уровне, что нить попроще, помогите кто чем может, пажалуйста
Станки запускайте по очереди. А не все сразу.
пробовали, даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
savelij®
30.9.2008, 17:55
Цитата(Гость @ 30.9.2008, 18:39)

даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
Фиговая сеть у Вас однако...
Может просад напряжения на не протянутых контактах? Не делали замеров на вводе в щит при включении станка?
замеров не делали, но сеть вроде в норме, других то проблем нет!
alex524
26.11.2008, 18:30
Да,хотел задать тот же вопрос,но дельных предложений не увидел.
Если сеть нормальная - контакты менее 0,05 Ом, сечение проводов просчитано и соответствует (в том числе по падению на длине), - значит мала мощность тр-ра.
Выход: либо менять тр-ор на большей мощности, либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.
alex524
26.11.2008, 22:00
Цитата
либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.
Наример?
меняйте лампы ДРЛ на ДНАТ. Кстати ДРЛ на 150- 160 вт не бывает ! Только 50, 80, 125, 250 , 400,700,1000 вт. бывают бездроссельные ртутно-накальные ДРВ-160 с цоколем Е-27
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.