Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гаснут светильники с лампами ДРЛ при включении нагрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Арс
привет, у меня такая проблема: предприятие освещают лампы ДРЛ где то на 150-160 ватт , в момент включения станков с асинхронными двигателями они (лампы) гаснут и потом долго зажигаются, можно ли придумать что нить вроде стабилизатора чтобы в момент пуска поддерживать напряжение на достаточном уровне, что нить попроще, помогите кто чем может, пажалуйста
atinv
Станки запускайте по очереди. А не все сразу.
Гость
пробовали, даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
savelij®
Цитата(Гость @ 30.9.2008, 18:39) *
даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
Фиговая сеть у Вас однако...
Может просад напряжения на не протянутых контактах? Не делали замеров на вводе в щит при включении станка?
Гость
замеров не делали, но сеть вроде в норме, других то проблем нет!
alex524
Да,хотел задать тот же вопрос,но дельных предложений не увидел.
Слава
Если сеть нормальная - контакты менее 0,05 Ом, сечение проводов просчитано и соответствует (в том числе по падению на длине), - значит мала мощность тр-ра.
Выход: либо менять тр-ор на большей мощности, либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.
alex524
Цитата
либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.

Наример?
Гость
меняйте лампы ДРЛ на ДНАТ. Кстати ДРЛ на 150- 160 вт не бывает ! Только 50, 80, 125, 250 , 400,700,1000 вт. бывают бездроссельные ртутно-накальные ДРВ-160 с цоколем Е-27