привет, у меня такая проблема: предприятие освещают лампы ДРЛ где то на 150-160 ватт , в момент включения станков с асинхронными двигателями они (лампы) гаснут и потом долго зажигаются, можно ли придумать что нить вроде стабилизатора чтобы в момент пуска поддерживать напряжение на достаточном уровне, что нить попроще, помогите кто чем может, пажалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 30.9.2008, 6:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Станки запускайте по очереди. А не все сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2008, 17:39
Сообщение #3





Гости






пробовали, даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2008, 17:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 30.9.2008, 18:39) *
даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
Фиговая сеть у Вас однако...
Может просад напряжения на не протянутых контактах? Не делали замеров на вводе в щит при включении станка?

Сообщение отредактировал savelij - 30.9.2008, 17:55


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2008, 15:32
Сообщение #5





Гости






замеров не делали, но сеть вроде в норме, других то проблем нет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex524
сообщение 26.11.2008, 18:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Да,хотел задать тот же вопрос,но дельных предложений не увидел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 26.11.2008, 21:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Если сеть нормальная - контакты менее 0,05 Ом, сечение проводов просчитано и соответствует (в том числе по падению на длине), - значит мала мощность тр-ра.
Выход: либо менять тр-ор на большей мощности, либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex524
сообщение 26.11.2008, 22:00
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Цитата
либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.

Наример?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2008, 20:21
Сообщение #9





Гости






меняйте лампы ДРЛ на ДНАТ. Кстати ДРЛ на 150- 160 вт не бывает ! Только 50, 80, 125, 250 , 400,700,1000 вт. бывают бездроссельные ртутно-накальные ДРВ-160 с цоколем Е-27