Здравствуйте. У меня на даче строители делали эл. проводку. В щиток поставили все автоматы 25А и на розетки и на освещение. Приходил знакомый электрик и сказал, что это неверно - на освещение нужно 10А, а на розетки 16А. Кто прав и что делать?
savelij®
20.9.2008, 20:36
Если кратко, то прав Ваш знакомый.
Terapefft
21.9.2008, 9:51
смотря какое сечение кабеля, ато может получится так что кабель весь поплавится а автомат так и не сработает
электроник1
21.9.2008, 15:58
если сечение проводов-2,5 мм2- то нельзя сказать, что сделано неправильно. Играет роль также удалённость от Вашего дома до подстанции и её мощность- главное, чтобы на ток короткого замыкания в самой удалённой точке был "по зубам" автоматам- чтобы они сработали на отсечку (за 0,4 секунды максимум). Если Вы напишите здесь- какое сечение проводов, полную мощность подстанции, длину линии и чем выполнена воздушная линия- есть шанс прикинуть- нормально будет или нет. А если надо точно- то это может сказать ТОЛЬКО электролаборатория.
savelij®
21.9.2008, 21:57
Цитата(электроник1 @ 21.9.2008, 16:58)
если сечение проводов-2,5 мм2- то нельзя сказать, что сделано неправильно
Отчего же нельзя?
Посчитаем?
АВ 25А при токе 1,13*Iном = 28А не должен сработать в течении двух часов.
АВ 25А при токе 1,45*Iном = 36А может не сработать в течении часа.
Как "понравится" кабелю длительное воздействие тока, превышающего допустимый длительный? А теперь учтём, что производители (не все, конечно) берут за правило несколько снижать сечение проводников....
Ну что, лаборатория нужна? Или своими силами разберёмся?
электроник1
21.9.2008, 21:59
а откуда там перегрузка на освещении-то возьмётся?
savelij®
21.9.2008, 22:02
А зачем на освещение АВ 25А или 5,5 кВТ?!
Гость_Анатолий
22.9.2008, 13:45
Ну так что мне сделать? поменять автоматы или оставить ?
savelij®
22.9.2008, 15:48
Поменять в соответствии с сечением отходящих линий.
электроник1
22.9.2008, 17:24
в итоге я бы согласился с твоим знакомым. если сделать, так, как он говорит- будет норм.
Victor195002
22.9.2008, 17:55
Добрый день.
Если иметь ввиду, что автомат защищает все стоящие за ним устройства с учетом наиболее маломощных, то в данном случае такими устройствами предположительно являются выключатели освещения. Типичные значения максимально допустимых токов через выключатели является значение 10 А. Так что делайте выводы.
Если к сказанному добавить соображения селективности, то стоит подумать о номинале вводного АВ. Через две ступеньки от 25 будет 40А, а в дачном доме не у всех 8,8 кило разрешены.
Гость_Анатолий
23.9.2008, 13:22
Спасибо за информацию