Здравствуйте. У меня на даче строители делали эл. проводку. В щиток поставили все автоматы 25А и на розетки и на освещение. Приходил знакомый электрик и сказал, что это неверно - на освещение нужно 10А, а на розетки 16А. Кто прав и что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2008, 20:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если кратко, то прав Ваш знакомый.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terapefft
сообщение 21.9.2008, 9:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 5999



смотря какое сечение кабеля, ато может получится так что кабель весь поплавится а автомат так и не сработает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.9.2008, 15:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если сечение проводов-2,5 мм2- то нельзя сказать, что сделано неправильно. Играет роль также удалённость от Вашего дома до подстанции и её мощность- главное, чтобы на ток короткого замыкания в самой удалённой точке был "по зубам" автоматам- чтобы они сработали на отсечку (за 0,4 секунды максимум). Если Вы напишите здесь- какое сечение проводов, полную мощность подстанции, длину линии и чем выполнена воздушная линия- есть шанс прикинуть- нормально будет или нет. А если надо точно- то это может сказать ТОЛЬКО электролаборатория.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2008, 21:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(электроник1 @ 21.9.2008, 16:58) *
если сечение проводов-2,5 мм2- то нельзя сказать, что сделано неправильно

Отчего же нельзя?
Посчитаем?
АВ 25А при токе 1,13*Iном = 28А не должен сработать в течении двух часов.
АВ 25А при токе 1,45*Iном = 36А может не сработать в течении часа.
Как "понравится" кабелю длительное воздействие тока, превышающего допустимый длительный? А теперь учтём, что производители (не все, конечно) берут за правило несколько снижать сечение проводников....
Ну что, лаборатория нужна? Или своими силами разберёмся? icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.9.2008, 21:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а откуда там перегрузка на освещении-то возьмётся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2008, 22:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А зачем на освещение АВ 25А или 5,5 кВТ?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 22.9.2008, 13:45
Сообщение #8





Гости






Ну так что мне сделать? поменять автоматы или оставить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.9.2008, 15:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Поменять в соответствии с сечением отходящих линий.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 22.9.2008, 17:24
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



в итоге я бы согласился с твоим знакомым. если сделать, так, как он говорит- будет норм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 22.9.2008, 17:55
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Если иметь ввиду, что автомат защищает все стоящие за ним устройства с учетом наиболее маломощных, то в данном случае такими устройствами предположительно являются выключатели освещения. Типичные значения максимально допустимых токов через выключатели является значение 10 А. Так что делайте выводы.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2008, 18:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если к сказанному добавить соображения селективности, то стоит подумать о номинале вводного АВ. Через две ступеньки от 25 будет 40А, а в дачном доме не у всех 8,8 кило разрешены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 23.9.2008, 13:22
Сообщение #13





Гости






Спасибо за информацию