Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 15:21)
Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!Заранее всех целую...........
Легко: 3-х фазный двигатель, 380 в: I=(приблизительно)Р(мощность кВт) х 2. Пример: асинхронный двигатель с КЗ ротором 22 кВт 380 В: I=22х2=44 Ампера. Кабель выбирается по плотности тока: медь - 4-8 Ампер на кв.мм, алюминий - 2-4 А/кв.мм. 44/4=11, т.е. при длинной линии возьмем 16 кв.мм, при короткой - 10, а-то и 6, т.к. медь выдерживает, для двигателей до 10 А/кв.мм. Вааще есть таблицы темп. выносл. кабеля.
При напряжении 220 В: I=Р(кВт)х5, т.е. 1кВт = 5 Ампер, по сечению = 10А/кв.мм. по меди и в два раза меньше по алюминию
Рад, если чем-то помог