Гость_Андрей_*
13.9.2008, 12:01
1. можно ли по нормам размещать в уборной теплый пол?
2. можно ли дублировать вводныые автоматы? (например, одинаковые автоматы в этажном щите и на вводе квартирного)?
3. какое максимальное количество розеточных групп можно поставить на общегрупповое УЗО? и какое значение по току утечки надо брать?
4. используется ли вообще только УЗО (без АВ) на группе?
5. можно ли защитить 3 различные группы (напрмер, розетки, посуд. машина и еще однатгруппа) одним трехполюсным автоматом?
6. необходимо ли УЗО помимо АВ на теплый пол?
спасибо большое за помощь
2 Андрей
1. Почему бы и нет, если тёплый пол допускается в ванной комнате
2. Не будет соблюдена селективность защиты
3.Тут всё зависит от длины групповых линий, суммарной нагрузки и целесообразности объединения таких розеточных групп
4.Нет, только если вариант с применением "диффавтомата" вместо УЗО + АВ
5.Нецелесообразно, так как при срабатывании такого автомата отключатся сразу три группы, не говоря уже про возможные нормативные запреты
6. Необходимо, либо УЗО + АВ, либо "диффавтомат"
электроник1
13.9.2008, 12:35
1. да
2. да
3. без разницы. дифференциальный ток- исходя из категории электробезопасности помещений. если без повышенной опасности- то без разницы, если с повышенной опасностью или особо опасное- то не более 30 мА.
4. нет, т.к. должна быть защита от сверхтоков
5. можно
6. зависит от категории помещения (см. п.3)
savelij®
13.9.2008, 21:27
1. Да
2. Без селективности не удобно.
3. По количеству ограничений нет.
4. На груп. линии д.б. АВ.
5. Не обосновано.
6. Да.
Гость_Андрей_*
14.9.2008, 22:31
Спасибо всем за помощь!
Еще возник такой вопрос: у меня есть УЗО на 5 групп (теплые полы). Хотелось бы узнать, какое УЗО выбирать по току утечки.
savelij®
14.9.2008, 22:34
Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.9.2008, 23:31)

... есть УЗО на 5 групп (теплые полы). Хотелось бы узнать, какое УЗО выбирать по току утечки.
Полагаю, что кроме 30 мА, предложить больше и нечего...
Гость_Андрей_*
14.9.2008, 22:56
то есть 100 и 300 мА - это перебор? они только на вводе ставятся?
а если к 5 группам с ТП добавить 5 розеточных групп, то всё равно общегрупповое УЗО на 30мА?
savelij®
14.9.2008, 23:01
Цитата
100 и 300 мА - это перебор?
Эти не спасут ни Вас ни Ваших домашних...
Какова суммарная мощность всех групп?
Гость_Андрей_*
14.9.2008, 23:06
Суммарная мощность 8,4 кВт. А для чего тогда УЗО более 30мА, если они предназначены защитить нашу жизнь?
и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА? в каких случаях оно используется?
Цитата(Андрей)
и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА?
например, на отдельную ветку со стиральной машиной в качестве потребителя
Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.9.2008, 0:06)

Суммарная мощность 8,4 кВт.
Это всё будет "висеть" на одном УЗО?
Воспользуйтесь следующим:
"А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
Цитата
А для чего тогда УЗО более 30мА, если они предназначены защитить нашу жизнь?
Посмотрите тут
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=10260&hl=
Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.9.2008, 23:06)

и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА? в каких случаях оно используется?
Я бы сказал: для тех случаев, когда возможен преднамеренный контакт электроприбора с телом человека: электробритва, фен, медицинские приборы, электрогрелки и т.п.
Применение УЗО на 30 мА в таком случае спасает жизнь, но ток утечки зоздаёт ощущения довольно болезненные.