![]() несколько вопросов чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() несколько вопросов чайника |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
1. можно ли по нормам размещать в уборной теплый пол?
2. можно ли дублировать вводныые автоматы? (например, одинаковые автоматы в этажном щите и на вводе квартирного)? 3. какое максимальное количество розеточных групп можно поставить на общегрупповое УЗО? и какое значение по току утечки надо брать? 4. используется ли вообще только УЗО (без АВ) на группе? 5. можно ли защитить 3 различные группы (напрмер, розетки, посуд. машина и еще однатгруппа) одним трехполюсным автоматом? 6. необходимо ли УЗО помимо АВ на теплый пол? спасибо большое за помощь |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Андрей
1. Почему бы и нет, если тёплый пол допускается в ванной комнате 2. Не будет соблюдена селективность защиты 3.Тут всё зависит от длины групповых линий, суммарной нагрузки и целесообразности объединения таких розеточных групп 4.Нет, только если вариант с применением "диффавтомата" вместо УЗО + АВ 5.Нецелесообразно, так как при срабатывании такого автомата отключатся сразу три группы, не говоря уже про возможные нормативные запреты 6. Необходимо, либо УЗО + АВ, либо "диффавтомат" -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. да
2. да 3. без разницы. дифференциальный ток- исходя из категории электробезопасности помещений. если без повышенной опасности- то без разницы, если с повышенной опасностью или особо опасное- то не более 30 мА. 4. нет, т.к. должна быть защита от сверхтоков 5. можно 6. зависит от категории помещения (см. п.3) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Да
2. Без селективности не удобно. 3. По количеству ограничений нет. 4. На груп. линии д.б. АВ. 5. Не обосновано. 6. Да. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за помощь!
Еще возник такой вопрос: у меня есть УЗО на 5 групп (теплые полы). Хотелось бы узнать, какое УЗО выбирать по току утечки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... есть УЗО на 5 групп (теплые полы). Хотелось бы узнать, какое УЗО выбирать по току утечки. Полагаю, что кроме 30 мА, предложить больше и нечего... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
то есть 100 и 300 мА - это перебор? они только на вводе ставятся?
а если к 5 группам с ТП добавить 5 розеточных групп, то всё равно общегрупповое УЗО на 30мА? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата 100 и 300 мА - это перебор? Эти не спасут ни Вас ни Ваших домашних...Какова суммарная мощность всех групп? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Суммарная мощность 8,4 кВт. А для чего тогда УЗО более 30мА, если они предназначены защитить нашу жизнь?
и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА? в каких случаях оно используется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Андрей) и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА? например, на отдельную ветку со стиральной машиной в качестве потребителя -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Суммарная мощность 8,4 кВт. Это всё будет "висеть" на одном УЗО?Воспользуйтесь следующим: "А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Цитата А для чего тогда УЗО более 30мА, если они предназначены защитить нашу жизнь? Посмотрите тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=10260&hl= -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
и еще вопрос: для чего тогда УЗО на 10 мА? в каких случаях оно используется? Я бы сказал: для тех случаев, когда возможен преднамеренный контакт электроприбора с телом человека: электробритва, фен, медицинские приборы, электрогрелки и т.п. Применение УЗО на 30 мА в таком случае спасает жизнь, но ток утечки зоздаёт ощущения довольно болезненные. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 22:08 |
|
![]() |