Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реконструкция БОЛЬНИЦЫ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Медучреждения


павел рок
ПРОБЛЕМА:
Потребовалось в больнице поставить резервный источник питания - ДЭС. В больнице 6 ГРЩ. Заказчики хотят резервировать только оперблок и кардихирургию, но эти части не выделены и получают питание от 2-х ГРЩ. кроме данных потребителей от данных ГРЩ питается пол таблицы.
1 вариант: Поставить по ДЭС на каждый ГРЩ, заменить вводные и секционные аппараты. Нагрузку ДЭС брать по расчетной. В оперблоке
2 вариант(заказчика): тащить кабель в оперблок и там присоединять к АВР(на три ввода).

ЧТО ДЕЛАТЬ? Дайте совет, лучше со схемами и спецификациями. Заранее благадарю!
Олега
"лучше со схемами и спецификациями" и с титульным листом.
электроник1
если у тебя 2 ввода, то тащи кабели от ВРУ после коммутационного аппарата до вставки на АВР и отключай существующее питание. если 1 ввод- то точка подключения остаётся та же, но тащить тогда 1 кабель. И- обязательно ставь ЮПС, т.к. ДЭС не может в нужный момент раскрутиться и дать питание.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.