Реконструкция БОЛЬНИЦЫ , Установка резервного источника питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реконструкция БОЛЬНИЦЫ , Установка резервного источника питания |
22.7.2008, 17:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2008 Пользователь №: 11700 |
ПРОБЛЕМА:
Потребовалось в больнице поставить резервный источник питания - ДЭС. В больнице 6 ГРЩ. Заказчики хотят резервировать только оперблок и кардихирургию, но эти части не выделены и получают питание от 2-х ГРЩ. кроме данных потребителей от данных ГРЩ питается пол таблицы. 1 вариант: Поставить по ДЭС на каждый ГРЩ, заменить вводные и секционные аппараты. Нагрузку ДЭС брать по расчетной. В оперблоке 2 вариант(заказчика): тащить кабель в оперблок и там присоединять к АВР(на три ввода). ЧТО ДЕЛАТЬ? Дайте совет, лучше со схемами и спецификациями. Заранее благадарю! Сообщение отредактировал NickEl - 22.7.2008, 23:05
Причина редактирования: убраны лишние вопросительные знаки
|
|
|
|
23.7.2008, 9:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"лучше со схемами и спецификациями" и с титульным листом.
|
|
|
14.9.2008, 13:31
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
если у тебя 2 ввода, то тащи кабели от ВРУ после коммутационного аппарата до вставки на АВР и отключай существующее питание. если 1 ввод- то точка подключения остаётся та же, но тащить тогда 1 кабель. И- обязательно ставь ЮПС, т.к. ДЭС не может в нужный момент раскрутиться и дать питание.
|
|
|