Здравствуйте господа электрики, подскажите пожалуйста, можно ли ставить электрогенератор в котельную. Котельная не большая, площадь 14 кв.м., расчетная мощность 3,4 кВт, хочу поставить Geko 4400 ED - А/HEBA на 3,7 кВт
можно, но:
1. необходим отвод газов за пределы котельной, чтобы люди не угорели
2. каков уровень шума от ДЭС? соответствует Санпинам?
3. уверены что 3,7 кВт. хватит?
Мощности вполне хватит, у меня установленная- 3,7, а уровень шума- 70 дб по нормам не знаю, проходит или нет, вобще котельная находиться за стеной кпп
И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить?
Котельная случаем не газовая?
Цитата
Котельная случаем не газовая?
Газовая.
Установка генератора на основании проектных изысканий.
Для информации.
Газовая труба по помещению котельной?
В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г.
Генератор нельзя устанавливать в этом помещении, необходимо выносить в другое помещение, где вход не из котельной.
Цитата(gomed12 @ 23.7.2008, 12:40)

Газовая труба по помещению котельной?
В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г.
Труба по котельной. И кстати, давно возникший вопрос, что значит В-1Г, а то в проектах часто вижу, а что значит не пойму

, где вобще про это можно почитать? И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что?
Скорее в помещении котельной В-1а.
ПУЭ
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
А В-1г в зоне выброса газов при аварии за пределы помещения котельной вытяжной вент. установкой, взрывным клапаном, системой продувки.
Цитата
И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что?
В числителе - количество х мощность ламп
В знаменателе - высота установки светильника.
Цитата(Max88 @ 22.7.2008, 12:38)

И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить?
можно провести