Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрогенератор в котельной, можно ли ставить?

Max88
сообщение 17.7.2008, 11:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Здравствуйте господа электрики, подскажите пожалуйста, можно ли ставить электрогенератор в котельную. Котельная не большая, площадь 14 кв.м., расчетная мощность 3,4 кВт, хочу поставить Geko 4400 ED - А/HEBA на 3,7 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 17.7.2008, 14:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



можно, но:
1. необходим отвод газов за пределы котельной, чтобы люди не угорели
2. каков уровень шума от ДЭС? соответствует Санпинам?
3. уверены что 3,7 кВт. хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 22.7.2008, 7:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Мощности вполне хватит, у меня установленная- 3,7, а уровень шума- 70 дб по нормам не знаю, проходит или нет, вобще котельная находиться за стеной кпп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 22.7.2008, 12:38
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.7.2008, 21:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Котельная случаем не газовая?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 23.7.2008, 5:22
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Цитата
Котельная случаем не газовая?

Газовая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.7.2008, 9:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Установка генератора на основании проектных изысканий.
Для информации.
Газовая труба по помещению котельной?
В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г.
Генератор нельзя устанавливать в этом помещении, необходимо выносить в другое помещение, где вход не из котельной.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 24.7.2008, 5:42
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Цитата(gomed12 @ 23.7.2008, 12:40) *
Газовая труба по помещению котельной?
В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г.

Труба по котельной. И кстати, давно возникший вопрос, что значит В-1Г, а то в проектах часто вижу, а что значит не пойму icon_sad.gif , где вобще про это можно почитать? И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2008, 13:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее в помещении котельной В-1а.
ПУЭ
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
А В-1г в зоне выброса газов при аварии за пределы помещения котельной вытяжной вент. установкой, взрывным клапаном, системой продувки.

Сообщение отредактировал gomed12 - 24.7.2008, 18:17


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 24.7.2008, 15:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Цитата
И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что?


В числителе - количество х мощность ламп
В знаменателе - высота установки светильника.

Сообщение отредактировал Misha_M - 24.7.2008, 16:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 24.7.2008, 23:01
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



Цитата(Max88 @ 22.7.2008, 12:38) *
И еще, господа электрики, дабы не создавать новую тему, спрошу в этой, по коридору офиса нужно провести 380, меня пугают, говорят что в каких-то снипах запрещается, можно вроде как только 220 можно, а я думаю какая разница что в коробе прокладывать, 220 или 380... кому верить?

можно провести
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены